Какие нужны протоколы на электрические счетчики
|
|
| Латышев | Дата: Вторник, 15.01.2013, 01:08 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Уважаемые профессионалы, сильно помидорами не забрасывать, просмотрел все темы форума но по своей теме не нашел информации. Какие протоколы требуются и что вообще нужно делать с вводимыми в эксплуатацию электрическими счетчиками на стороне 6кВ и на 0,4кВ? Добавлено (15.01.2013, 01:08) --------------------------------------------- Неужели никто, ничего не знает???
|
| |
|
|
| Alex495 | Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:00 | Сообщение # 2 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Статус: Offline
| На счетчик должен быть паспорт и свидетельство о поверке. Счетчик желательно покупать в последнюю очередь т.к. существуют ограничения на время хранения до ввода в эксплуатацию. Если покупать и устанавливать заранее, а момент сдачи затянется может потребоваться повторная поверка счетчика. При покупке счетчика обращайте внимание на соответствие тарифного расписания Вашим условиям.
|
| |
|
|
| Латышев | Дата: Суббота, 09.02.2013, 18:22 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Это все понятно, меня больше интересуют испытания и формы протоколов по приборам учета, т.е. нужно ли испытывать трансформаторы тока. Про испытание вторичных цепей уже сам узнал. Остается вопрос по трансформаторам тока.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:03 | Сообщение # 4 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. Латышев, если трансформаторы тока стоят в учете то они поверяются в ЦСМ, (как счетчики) свидетельство о поверке и есть тот документ подтверждающий соответствие классу и коэффициенту трансформации. Если ТТ после выпуска не более года то пойдет заводское св-во о поверке . Если же трансформаторы тока стоят для релейной защиты то снимается ВАХ(вольт-амперная характеристика) , проверяется коэфф тр-ции и результаты заносят в протокол, независимо новый -старый ТТ. Если же ТТ стоят для показывающих приборов то достаточно коэфф трансформации проверить. Ну и само собой сопротивление изоляции и ВВ испытания(если ТТ высоковольтный) независимо новый или старый.
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 09.02.2013, 23:06 |
| |
|
|
| Латышев | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 02:49 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Спасибо всем кто подсказал. А есть протокол? Хотя бы форма на замеры у т.т. коэф. трансформации или какие обязательные данные для занесения в протокол.
|
| |
|
|
| молодой | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 07:43 | Сообщение # 6 |
 Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Протокол есть , мыла нет.
|
| |
|
|
| Латышев | Дата: Понедельник, 11.02.2013, 08:52 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| latishev1985@gmail.com если не сложно, можете отправить по этому адресу. Если Вам нужны какие нибудь протоколы - обращайтесь, постараюсь помочь.
|
| |
|
|