Какие нужны протоколы на электрические счетчики
ЛатышевДата: Вторник, 15.01.2013, 01:08 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Уважаемые профессионалы, сильно помидорами не забрасывать, просмотрел все темы форума но по своей теме не нашел информации. Какие протоколы требуются и что вообще нужно делать с вводимыми в эксплуатацию электрическими счетчиками на стороне 6кВ и на 0,4кВ?

Добавлено (15.01.2013, 01:08)
---------------------------------------------
Неужели никто, ничего не знает???

 
Alex495Дата: Пятница, 08.02.2013, 11:00 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
На счетчик должен быть паспорт и свидетельство о поверке. Счетчик желательно покупать в последнюю очередь т.к. существуют ограничения на время хранения до ввода в эксплуатацию. Если покупать и устанавливать заранее, а момент сдачи затянется может потребоваться повторная поверка счетчика. При покупке счетчика обращайте внимание на соответствие тарифного расписания Вашим условиям.
 
ЛатышевДата: Суббота, 09.02.2013, 18:22 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Это все понятно, меня больше интересуют испытания и формы протоколов по приборам учета, т.е. нужно ли испытывать трансформаторы тока. Про испытание вторичных цепей уже сам узнал. Остается вопрос по трансформаторам тока.
 
молодойДата: Суббота, 09.02.2013, 23:03 | Сообщение # 4
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Латышев, если трансформаторы тока стоят в учете то они поверяются в ЦСМ, (как счетчики) свидетельство о поверке и есть тот документ подтверждающий соответствие классу и коэффициенту трансформации. Если ТТ после выпуска не более года то пойдет заводское св-во о поверке .
Если же трансформаторы тока стоят для релейной защиты то снимается ВАХ(вольт-амперная характеристика) , проверяется коэфф тр-ции и результаты заносят в протокол, независимо новый -старый  ТТ. Если же  ТТ стоят  для показывающих приборов то достаточно коэфф трансформации проверить.
Ну и само собой сопротивление изоляции и ВВ испытания(если ТТ высоковольтный) независимо новый или старый.


Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 09.02.2013, 23:06
 
ЛатышевДата: Понедельник, 11.02.2013, 02:49 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо всем кто подсказал. А есть протокол? Хотя бы форма на замеры у т.т. коэф. трансформации или какие обязательные данные для занесения в протокол.
 
молодойДата: Понедельник, 11.02.2013, 07:43 | Сообщение # 6
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Протокол есть , мыла нет. biggrin
 
ЛатышевДата: Понедельник, 11.02.2013, 08:52 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
latishev1985@gmail.com  если не сложно, можете отправить по этому адресу. Если Вам нужны какие нибудь протоколы - обращайтесь, постараюсь помочь.
 