Гладков | Дата: Вторник, 03.07.2012, 19:53 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Перерыл документы и не могу найти какое должно быть сечение проводника которым присоединяется ОПН или РВС 10 кВ к токоведушей шине и к заземляющему устройству? и на основании какого документа данное требование? В ПУЭ я не нашел. Выдвигаются разные версии 25 мм2, 10 мм2 и тп.
|
|
| |
xok | Дата: Среда, 04.07.2012, 04:03 | Сообщение # 2 |
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Статус: Offline
| В руководстве по эксплуатации к ОПН в разделе монтаж указано каким проводником минимального сечения подключать. Причем разные производители указывают разное минимальное сечение, поэтому чтобы не было проблем выполняйте согласно заводского руководства по эксплуатации.
Для заземления ОПН, разрядников ПУЭ: 1.7.114. В электроустановках напряжением выше 1 кВ сечения заземляющих проводников должны быть выбраны такими, чтобы при протекании по ним наибольшего тока однофазного КЗ в электроустановках с эффективно заземленной нейтралью или тока двухфазного КЗ в электроустановках с изолированной нейтралью температура заземляющих проводников не превысила 400 ºС (кратковременный нагрев, соответствующий полному времени действия защиты и отключения выключателя). 1.7.115. В электроустановках напряжением выше 1 кВ с изолированной нейтралью проводимость заземляющих проводников сечением до 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов должна составлять не менее 1/3 проводимости фазных проводников. Как правило, не требуется применение медных проводников сечением более 25 мм2, алюминиевых - 35 мм2, стальных - 120 мм2.
Сообщение отредактировал xok - Среда, 04.07.2012, 04:13 |
|
| |