Догрузочные сопротивления для ТН
|
|
pilat | Дата: Суббота, 12.05.2012, 09:52 | Сообщение # 1 |
![pilat](http://1582672004.uid.me/avatar.jpg) Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| На тн практически нулевая нагрузка, однако требования в 25% -1In никто не отменял. Нужна информация о догрузочных сопротивлениях, и или способах догрузки порядка 80ВА НТМИ-35. Из догрузки нашел только краснодарские тип МР3021. Хотелось бы почитать, кто и как боролся с этой проблемой. Спасибо.
Сообщение отредактировал pilat - Суббота, 12.05.2012, 10:20 |
|
| |
Uran | Дата: Вторник, 22.05.2012, 12:41 | Сообщение # 2 |
![Uran](/avatar/90/440923.jpg) Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Могу предложить: МИ 3023-2006 "Нормализация нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напряжения",инфу по догрузочным сопротивлениям можно найти в инете.
|
|
| |
electric92 | Дата: Четверг, 12.09.2013, 23:16 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Есть программное обеспечение для расчета и выбора догрузочных резиторов для ТН:
Измерение мощности нагрузки трехфазного трансформатора напряжения http://www.online-electric.ru/366/366.php
Измерение мощности нагрузки однофазного трансформатора напряжения http://www.online-electric.ru/367/367.php Расчет догрузочных резисторов для вторичных цепей трехфазных трансформаторов напряжения http://www.online-electric.ru/368/368.php Расчет догрузочных резисторов для вторичных цепей однофазных трансформаторов напряжения http://www.online-electric.ru/369/369.php
Сообщение отредактировал electric92 - Четверг, 12.09.2013, 23:17 |
|
| |