ОМП оболочки(экрана) кл-35 кВ из сшитого поэтилена
|
|
Dariat | Дата: Среда, 07.03.2012, 21:21 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| значит дело было так! был проложен кабель длинной 5км сечением 500 мм2, испытан побрядчиками и включен в работу! кабель идет от ПС к кабельному пункту где в был установлен новый немецкий шинный мост 35 кВ. через год этот шинный мост вышел из строя и вместе в ним погорели гильзы жил и поводки самих оболочек. после замены гильз КЛ был испытан генератором СНЧ а оболочка постоянкой, сама жила испытание выдержала а экран нет( при поднятии напряжения срабатывает защита). поставили задачу найти повреждение экрана но никакой практики по отысканию на кабелях из СП нету. может кто сможет помочь )
|
|
| |
молодой | Дата: Суббота, 10.03.2012, 19:08 | Сообщение # 2 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет Dariat, поиск повреждения оболочки на обычных кабелях мне известем, имхо на кабеле из спэ аналогично, на оболочку даем акустику , на поверхности земли на известном участке определяемполярность растекания импульса импульса акустики и двигаемся по трассе, точка где произойдет смена полярности и есть МП. При приближении к МП амплитуда будет расти потом смена полярности и уменьшение амплитуды.Не забываем отключить оболочку от контура. Электронный гальванометр и два электрода ( типа лыжных палок).Некоторые приемники поисковые имеют такую опцию.
Сообщение отредактировал молодой - Суббота, 10.03.2012, 19:11 |
|
| |
ME | Дата: Суббота, 26.05.2012, 10:08 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Добрый день, Dariat!
Предыдущий ответ самый подходящий и в принципе единственный, но есть как говориться нюанс: 5км пройти пешочком это для спортсмена, да ещё и зонды грунтовые переставлять постоянно, думаю неделю на это убьёте точно. Могу посоветовать хорошую систему для определения расстояния до повреждения оболочки кабеля, SHIRLA производства компании BAUR. Представляет из себя автоматический измерительный мост 10кВ с гальванометром . Заносите туда в программу определения повреждения длину кабеля, материал и сечение оболочки и нажимаете кнопку "поехали". Всё, курим 30 секунд! Не успели покурить?! И не стоит начинать, лучше вообще бросить. А вот теперь подключаем ГВИ, берём зонды, локатор, смотрим расстояние и едем на место повреждения, чтобы уж точное место найти. Именно едем, а не идём, потому как повреждение у Вас на расстоянии 4900м* от подключения установки SHIRLA. Теперь представте как было бы обидно втыкать в землю зонды до отметки 4900м, вспомнить всех до их и коты, монтажником, проектировщиком и т.д. и только потом всё-таки найти повреждение. Нет, конечно если это лето и кабельная линия идёт вдоль реки, да ещё и под навесом от солнца, тогда да, можно и время потратить. Кроме того установкой SHIRLA можно испытать оболочку выходным напряжением до 10кВ. И она очень компактная, меню интуитивно понятное и на русском языке. Дополнительную информацию о SHIRLA Вы можете посмотреть здесь: http://masterenergo.ru/ispytanie-i-poisk-mest-povrezhdeniyi-obolochki-kabel-nyx-liniyi/view-all-products.html
|
|
| |
молодой | Дата: Вторник, 29.05.2012, 09:56 | Сообщение # 4 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. ME, Ваще тут масса нюансов. Сначала нужно посмотреть рефлектометром, потом протрассировать .И только потом идти с "лыжными палками" А трассу SHIRLA тоже отбивает?????????? Т.е. еще генератор нужен -да? На машине классно отбивать трассу(Вы не пробовали) Quote (ME) SHIRLA производства компании BAUR это конечно круто, только цена прикольная. Ее еще купить надо. ME, тут не доска рекламных объявлений .
Сообщение отредактировал молодой - Вторник, 29.05.2012, 09:57 |
|
| |
ME | Дата: Вторник, 29.05.2012, 12:44 | Сообщение # 5 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Приветствую!
Нет SHIRLA не отбивает трассу кабеля. Только определят расстояние мостовым методом с учётом удельного сопротивления проводников. Да, рефлектометр нужен, чтобы длину кабеля померить. Это может сделать любой нормальный рефлектометр, тот же РЕЙС любой модели. Расстояние до повреждения Вы рефлектометром не определите. Цена прибора предложенного мною отлично конкурирует по сравнению с тем же ПКО-5 у которого цена заоблачная при производстве в России то, да и выходное напряжение у него 5кВ, а не 10, т.е. с ПКО надо потратиться ещё на один испытательный прибор, мегаомметр на 10кВ который стоит ещё более 100тыс. руб. Конструктив настолько прост, что себестоимость этого прибора копеечная. Но честные ребята просто решили подзаработать. Но соглашусь, мы не об этом.
Теперь по поводу рекламы. Человек поставил задачу, найти повреждение. Я предложил решение, написал название того, чем можно искать и то место где можно прочесть. Уж заказчик сам выберет где ему купить в случае чего,запросит у нескольких поставщиков и выберет лучшее для себя предложение. Или надо завуалировано называть приборы "лыжными палками", "лопатами" и коробками с проводами и т.д. А то так товарищ и приобретёт лыжные палки в магазине спорт-товаров и ли займётся выстругиванием чего либо. Можно конечно посоветовать выкопать весь кабель, 5кВ - тоже чем не метод поиска повреждения, кто-то с помощью спиц от велосипеда ищет повреждения, как говориться дёшево, но только глупо. Мне кажется уж если разбираться в вопросе и помощи, то надо вещи называть своими именами. Будет поставлена другая задача, будет у меня решение не с прибором выше описной компании, напишу другой прибор, другого производителя.
|
|
| |
молодой | Дата: Вторник, 29.05.2012, 13:10 | Сообщение # 6 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Прибор определяющий расстояние до повреждения мостовым методом , это засада в прямом смысле этого слова . У разных производителей не только сопротивление но и сечение жил кабеля разные. Ошибка при измерении мостовым методом может составлять десятки метров(50-60 м влегкую). А кто Вам сказал что нельзя увидеть повреждение рефлектометром? Именно им в большинстве случаев и смотрят(видно конечно не повреждение а неоднородность, если уж называть вещи своими именами ). Когда Вы пройдете хотя бы километр с этими зондами Вы начнете их называть лыжными палками (в кавычках между прочим,вобщем то это не приборы , а зонды). Писать про приборы и искать повреждения- это две совершенно не пересекающиеся плоскости.
|
|
| |
ME | Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:20 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Искал я повреждения и оболочки, и замыкания, и высокоомные и т.д. Есть опыт,и прошёл не один километр, разные ситуации были, и приходилось сверлить забетонированную площадку, чтобы добраться до земли и померить. Но всё же привык к зондам. В приборе SHIRLA кроме материала проводника вносится так же сечение проводника. Это позволяет уменьшить погрешность измерения. Я не чуть преуменьшаю Ваш опыт, но увидеть неоднородность в рефлектограмме без Вашего 30-летнего опыта, не так то просто при таких повреждениях, надо иметь в памяти внушительную базу найденных повреждений. В этом методе базы не надо, голые цифры, взял и пошёл, даже неподготовленный, как говориться, молодой, специалист сможет справиться с приборами и получить результат. А Вы предлагаете пройти товарищу пяток километров по трассе, не зная даже где она находится и что из себя представляет. Это похоже на обучение молодых специалистов на заводе "прожжёнными" спецами: вот я напильником пилил 10 лет тут, вот теперь и ты попили, а то что специального оборудования куча есть доступного, это для кого?! Раз как раз пришлось искать повреждение оболочки на 10кВ кабеле СПЭ который по халатности строителе оказался под залитой железобетонной площадкой толщиной 0,5м на протяжении 1,5км, по Вашему совету я должен был потратить неделю на сверление отверстий на всей протяжённости кабеля. А вот рефлектометр там ничего хорошего не показал. Используя "ширлу" потребовалось просверлить всего 5 отверстий в области места повреждения, после чего повреждение благополучно нашли, это заняло 1 час в общей сложности. Я пишу про приборы, как Вы выразились, только те, которые сам использовал и получил результаты.
|
|
| |
cerg196 | Дата: Среда, 30.05.2012, 12:23 | Сообщение # 8 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Статус: Offline
| привет всем, МЕ ваши посты действительно очень похожи на рекламу, а описание поиска как кто не натурально, ИМХО вы всё же менеджер по продажам
|
|
| |
Uran | Дата: Среда, 30.05.2012, 17:25 | Сообщение # 9 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Статус: Offline
| Quote (молодой) это конечно круто, только цена прикольная. Ее еще купить надо.
Что говорить про Ширлу, если не могут купить установку для испытания кабеля СПЭ
|
|
| |
молодой | Дата: Среда, 30.05.2012, 20:20 | Сообщение # 10 |
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Статус: Offline
| Привет всем. ME, Извините , но похоже на разговор глухого со слепым . читайте еще раз пост №4. Нифига не понятно зачем надо было сверлить бетон , когда можно было накладными электродами "посмотреть ". Ну да ладно бог Вам в помощь.Но не надо двигать здесь (впаривать) железо компании на которую работаете. P.S. Самое последнее чему бы я доверился -это мостовому методу.
Сообщение отредактировал молодой - Среда, 30.05.2012, 20:21 |
|
| |
-лекс410- | Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:11 | Сообщение # 11 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 48
Статус: Offline
| всем добрый день. по поводу Ширлы. машинка неплохая-но почему описываете только ее плюсы? как на счет нескольких повреждений? а какая будет погрешность-если у вас неизвестны точные длины и материал участков кабельной линии? а "коротыш" с оболочки на землю? токи то у ширлы совсем небольшие. Ширла хороша-если вы знаете все свое кабельное хозяйство, и постоянно мониторите состояние оболочки-как положено-а не как обычно. На западе есть нормы-проложили линию сшитого-испытали кабель-а дальше-только контроль оболочки.У нас такое можно сделать только на своем кабельном хозяйстве-да еще ежели начальство будет умное-и согласится на переход от плановых испытаний на испытания по фактическому состоянию.И еще. Хозяйства у нас в основном небогатые- и 90% скорее заплатят за проход бригады со штырями по всему кабелю-нежели за новый прибор. Кстати-для чего сверлить отверстия то-вообще непонятно...пара обычных мокрых тряпок решает проблему гораздо эффективнее
|
|
| |
ТаировЮС | Дата: Среда, 22.01.2014, 16:37 | Сообщение # 12 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Статус: Offline
| прошу сообщить ( если кто знает) производителя комплектов ПКО -5 ПКО-10 для поиска мест повреждений оболочки силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена Заранее благодарю
|
|
| |