DariatДата: Понедельник, 16.04.2012, 12:16 | Сообщение # 16
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
xcell скорее всего у вас РС-9. для снятия круговой диаграммы вам понадобится 2 лампочки на 12 вольт и источник питания! необходимо вскрыть бак контактора и слить масло до уровня что бы можно было увидеть 6 контактов четных и нечетных положений. необходимо подключится к двум контактам которые пренадлежат одной фазе и к выводу нейтрали обмотки ВН! собрать простую схему где каждая лампочка будет отвечать четному и нечетному контакту (тоесть + блока питания подключить к лампочкам, одну лампочку подключить на контакт х31 а вторую на х32, - подключить к нетрали обмотки ВН) включить источник и выставить напряжение 12В. измерение проводится при вращении ручки привода переключателя вручную, в нормальном положении обе ламполки должны гореть. при вращении ручки контакт четного (нечетного) контакта разомкнется и одна лампочка погаснет(фиксируйте когда это произошло, количество оборот ручки), продолжаете вращать и тогда этот же четный(нечетный) контакт снова замкнется и лампочка загорится (фиксируйте этот момент), следующий параметр который необходимо зафиксировать это срабатывание контактора, он определяется на слух по щелчку. после закончите переключение.измерения необходимо провести в заводской обьеме, обычно это при переключениях с 2-1, 9-10, 10-11, 11-12, 12-11, 11-10, 10-9, 18-19. данные которые вы получите необходимо сравнить с заводской документацией где указаны заводские значения и допуски, если ваши данные входят в допуски то все хорошо, если нет то необходимо искать причину. и чуть незабыл, измерение достаточной провести по одной любой фазе. удачи

Сообщение отредактировал Dariat - Понедельник, 16.04.2012, 12:48
 
UranДата: Понедельник, 16.04.2012, 15:55 | Сообщение # 17
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Репутация: 0
Статус: Offline
При включении новых трансов мы обычно проверяем механические и электрические блокировки в конечных положениях переключателей и на щелчок по количеству оборотов в положениях, которые указаны на заводском протоколе. Круговую надо снимать после ремонта. Методика есть в литературе по наладке переключателей и в справочниках Мусэляна, Якобсон Наладка переключающих устройств-2 книжки в серии Библиотека электромонтера..
 
xcellДата: Среда, 18.04.2012, 02:29 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо большое Dariat вот тока один момент не понятен (одну лампочку подключить на контакт х31 а вторую на х32, - подключить к нетрали обмотки ВН)).
Про первую и вторую лампочки понятно, что их надо первую лампочку на контакты х31 а вторую на х32.
А что к нейтрали подключать ?
 
DariatДата: Суббота, 21.04.2012, 12:13 | Сообщение # 19
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
минус источника питания
 