Экран при испытаниях вакуумников
ДмитрийДата: Среда, 31.08.2011, 11:41 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Доброго времени суток всем!
Пункт ТБ гласит:
4.6.5. В РУ, оснащенных вакуумными выключателями, испытания дугогасительных камер повышенным напряжением с амплитудным значением более 20 кВ необходимо выполнять с использованием специального экрана для защиты персонала от возникающих рентгеновских излучений.
Кто сталкивался расскажите что знаете, плиз.
Интересует абсолютно все!
Спасибо!
 
lexs_2006Дата: Среда, 31.08.2011, 12:46 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Дмитрий)
вакуумными выключателями, испытания дугогасительных камер повышенным напряжением с амплитудным значением более 20 кВ необходимо выполнять с использованием специального экрана для защиты персонала от возникающих рентгеновских излучений.

тележку разворачиваешь к себе передней панелью или отходишь в бок от ячейки если ВВ без тележки - и достаточно.
Достаточно металлического листа между тобой и ВВ. Не первый год работаю - без последствий biggrin
 
blackmanДата: Среда, 31.08.2011, 15:33 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Репутация: 0
Статус: Offline
А если выключатель на 35 кВ? К нам сейчас такие пришли, монтируют потихоньку.
 
wwwwДата: Четверг, 01.09.2011, 08:29 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Дмитрий)
Интересует абсолютно все!

В паспорте на выключатель описываются меры безопасности для персонала проводящего испытания!!!
А в остальном lexs_2006 прав. На ОРУ и 10 метрв достаточно. Это же не мега излучения)
 
VolodjДата: Понедельник, 17.10.2011, 11:52 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
-Чем дальше стоиш - тем сохраннее здоровье - не всякий экран тут поможет - и разворачивать тележки безполезно - радиация практически всепроникающая - лично я стараюсь испытывать из передвижной ЛВИ, размотав все 30 метров провода - когда ВВ только появлялись я достал себе свинцовый фартук из ренгеновского кабинета - так его и использую - иногда вешаю на тележку выключателя и прячусь за ним когда особо тесно.
 