Здравствуйте коллеги. Подскажите пожалуйста можно ли проводить измерение тока проводимости вентильных разрядников с помощью установки АИД-70М, (говорят что он завышает токи утечки), и нужен ли для него сглаживающий конденсатор.
 
lexs_2006Дата: Четверг, 21.04.2011, 11:43 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Конденсатор пульсацию сглаживает (выпрямление однополупенриодное) - нужен.
Ток измеряю подключая мкА в цепь заземления РВС.
Напряжение лучше смотреть по образцовому кВ.
Выполнить пару замеров, внести поправочные коэффициенты и измерять далее по приборам АИД-70.
 
NeW_66Дата: Пятница, 22.04.2011, 12:11 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
А какой тип конденсатора необходимо применять?
 
lexs_2006Дата: Пятница, 22.04.2011, 14:08 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
СБОРНИК МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ ПО КОНТРОЛЮ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Раздел'7' "Методы контроля состояния вентильных разрядникрв, ограничителей перенапряжений, трубчатых разрядников"

Значения емкостей конденсаторов для сглаживания выпрямленного напряжения в схемах однополупериодного выпрямления при измерении токов проводимости

Тип разрядника или элемента Uном., кВ С, мк.Ф
РВС 15-220 0,1 0,01
РВМ 3-35 0,2 0,02
РВРД 3-10 0,2 0,02
Элемент разрядников РВМГ, элементы разрядника РВМК — 0.2

Конденсатор любой расчитаный на подаваемое выпрямленое напряжение

 