Измерение петли "фаза-нуль" на ВЛ-0,4кВ
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 09:59 | Сообщение # 1 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Люди кто мерит на ВЛ петлю "фаза-нуль"??? 1. Какими приспособлениями подключаете приборы к ВЛ, какие приборы. 2. Какие расчёты выполняете. 3. Какие меры принимаете по результатам измерений.
|
| |
|
|
| Арчи | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 10:21 | Сообщение # 2 |
 Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Статус: Offline
| 1. Замеры проводим с " автовышки " ( вышка заказчика) 2. Время берем 5 сек. 3 В основновном на СИПе плохой прокол , на ВЛ скрутки .
|
| |
|
|
| Цлати | Дата: Понедельник, 18.04.2011, 17:05 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| 1. Прибор электронный, ИФН-200. Подключаем по средством касания щупов к токоведущим частям и/или с помощью крокодилов к ним. Замеряем с вышки, можно и на когтях. 2. Расчеты как обычно, если по ПУЭ - тогда время срабатывания по пределам нормы (0,4 или 5 сек.). Или же как по ПТЭЭП,по кратности токов. Иногда при сомнении в правельности значений, расчитываем сопротивление/ток КЗ в точке замеров, исходя из параметров сети. 3. Если аппарат защиты не обеспечивает отключение КЗ - рекомендуем менять на более быстродействующий (предохранители), или на автомат с время-токовой характеристикой более чувствительной (не нарушая при этом отстройку от пусковых токов). Ну и само собой при подозрении на контакты - проверить их, выявляем по возможности сами. Короче как и в других сетях, при проверки ПФН. И еще, расчеты в програме "Электрик". В интернете она есть
Сообщение отредактировал Цлати - Понедельник, 18.04.2011, 17:08 |
| |
|
|
| Karasev | Дата: Вторник, 19.04.2011, 06:23 | Сообщение # 4 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Хороший вопрос. Научите как правильно оформить орг мероприятия измерения петли при работе с прибором 41160 на ВЛ или РУ? Если другие приборы работают на небольших токах, то этот требует надежного контакта. Приходится для подключения прибора выводить в ремонт присоединение. Вопрос в том как оформить эту работу? Приходилось выдавать три распоряжения: подключение прибора с выводом в ремонт, само измерение без отключения, отключение прибора с выводом в ремонт. Выглядит смешно, но только так можно выполнить требования правил. Некоторые измеряют с земли на спусках вл к потребителю. Некоторые наращивают измерительные провода и используют высоковольтные штанги для наложения пз. Всё это сильно влияет на точность. Видел электронный справочник по РЗА. Автор из Пскова, кажется. Очень много всяких расчетов по оборудованию всех напряжении, большая база по трансформаторам, проводам и аппаратам. В том числе есть функция расчета однофазных токов с учетом сопротивления оборудования. Есть возможность выбора аппаратов защиты. Даже строит время-токовую характеристику защитного аппарата при данном токе. Рекомендую если найдете.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Вторник, 19.04.2011, 11:13 | Сообщение # 5 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Karasev) Если другие приборы работают на небольших токах, то этот требует надежного контакта. Приходится для подключения прибора выводить в ремонт присоединение. Щ41160. Для измерений на ВЛ-0,4 этим прибором украина изготавливает комплект проводов и штанг, для подключения к проводам зажим для наложения заземлений, спуск 12 метров прводом 16мм.кв. - видел в инете. Для работы в обычной сети к проводам приделал контакты от вилки штепсельнойДобавлено (19.04.2011, 11:13) --------------------------------------------- Не нашёл в ПТЭЭП требования измерения петли фаза-нуль на ВЛ-0,4кВ в ПТЭ написано что выполняется после изменения конфигурации сети. Надо ли мерить раз в 6 лет?
Сообщение отредактировал lexs_2006 - Вторник, 19.04.2011, 10:46 |
| |
|
|
| Karasev | Дата: Вторник, 19.04.2011, 12:21 | Сообщение # 6 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97 п. 28,8 В эксплуатации проверка производится только на ВЛ ..... 6лет
Сообщение отредактировал Karasev - Вторник, 19.04.2011, 18:15 |
| |
|
|
| Цлати | Дата: Вторник, 19.04.2011, 17:42 | Сообщение # 7 |
|
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Щ41160. И этим все сказано) Теперь понял Вашу беду. На мой взгляд, купите современый прибор и больше не будет таких проблем. Стоимость докомплектации Вашего прибора, с учетом доставки уже составит значимую часть от стоимости нового прибора. У нас измерение ПФН прибором ИФН-200 занимает времени столько же, сколько замерить напряжение в тойже точке. Оключать ничего не нужно, к контактам требования приемлемые, краску и оксидную поленку процарапаешь в одно движение тем же щупом прибора. И то при не обходимости. Выбор конечно за Вами, и может еще и Вашем начальстве.
|
| |
|
|
| Karasev | Дата: Среда, 20.04.2011, 06:52 | Сообщение # 8 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| У меня сонел. Оценил разницу. Надеюсь попробовать в этом году ифн 200. Сравню. У коллег в распределительных сетях еще штук десять 41160 осталось. Менять такое кол-во дорого. Мучаются люди, а мне методику измерения приходится писать на 41160 с учетом правил ОТ. Хотел узнать как правильно оформить орг мероприятия, если нужен вывод в ремонт оборудования для подключения прибора. Неужели только вариант с тремя распоряжениями?
Сообщение отредактировал Karasev - Среда, 20.04.2011, 09:14 |
| |
|
|
| Гладков | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 20:21 | Сообщение # 9 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Как измеряете? Конечно с вышки хорошо живем ребята, а я с вертолета. Штангами самодельными с крыши лаборатории, пристегнувшись поясом. Видел и интернете специальные штанги украинские для измерения с земли, но где их купить в России так и не нашел. Измеряем ЭК0200 без отключения потребителя. Сейчас сипом всё завешивают, придется верхолаза получать электромонтерам.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Вторник, 17.05.2011, 15:45 | Сообщение # 10 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Гладков) Видел и интернете специальные штанги украинские для измерения с земли, но где их купить в России так и не нашел. Попробовал заказать наши для наложения заземлеия на ВЛ плюс провод - как будет результат отпишусь.
|
| |
|
|
| Гладков | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 20:50 | Сообщение # 11 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Статус: Offline
| Там с зажимом получиться ерунда, какой ты заказал? Есть зажим, который зажимает путем прокручивания штанги, но получается, что идет усилие на провод, а провод бывает токоват и зажать трудновато. Был бы типа крокодила с тягой подпружининый и управлением внизу, что бы завел в разжатый крокодил, тягой поджал и всё. Штанги для заземления не подходят морока получается, мы сами сейчас ими измеряем, правда не зажимая, а просто надеваем зажим и тянем вниз.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:10 | Сообщение # 12 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Гладков) Там с зажимом получиться ерунда, какой ты заказал? байонетный зажим. сам им не работал нашёл в инете.
|
| |
|
|