Воскресенье, 15.02.2026, 00:18

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
кабелеискатель для поика МП акустическим методом
kazakovaДата: Среда, 02.03.2011, 15:06 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги, подскажите пожалуйста, каким недорогим и хорошим кабелеискателем можно заменить КАИ-80. Там был хороший акустический датчик с колышком и наушниками очень хорошо акустику слышал. Трассу у нас есть чем отбивать, а вот генератор высоковольтных импульсов теперь без надобности катается. Мы нашли приемник П900. У кого-нибудь есть такой? Как впечатление?
 
lexs_2006Дата: Четверг, 03.03.2011, 07:54 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Если у вас КАИ-80 то и ГК-80 есть?
Приёмник надо сразу к генератору подбирать.

К нему подойдёт кабелеискатель КАИ (Производитель: ЗАО ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ) - если их ещё выпускают.

Сообщение отредактировал lexs_2006 - Четверг, 03.03.2011, 07:59
 
kazakovaДата: Четверг, 03.03.2011, 10:28 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: 0
Статус: Offline
Нет, генератор приказал долго жить еще лет 10 назад... Мы пользуемся трассопоисковым комплектом "Успех", там есть генератор и приемник, но тот приемник акустику не слышит, у него антенну в землю не воткнешь.
 
МигельДата: Четверг, 17.03.2011, 15:46 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Репутация: 0
Статус: Offline
Кто пользует П-900 и П-806 отзовитесь о работе. Что лучше и в чём разница? Какие отзывы о встроенной антенне для прохода по кабелю по акустическому импульсу.
 
АндрюсДата: Суббота, 14.01.2012, 21:44 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня успех - приёмник АП-010М; и датчик акустический АД-200М. Прекрасно искать акустическим методом. ГВИ 2000 Дж, 3 ступени.

руководитель ЭТЛ
 
ВонАвиДата: Пятница, 30.03.2012, 08:18 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (kazakova)
kazakova Дата: Среда, 02.03.2011,

Есть акустический приемник ПА-1000А. Аналоги немецкий "Digifon" и австрийский UL 30, которые позволяют оценить расстояние до места повреждения по задержке акустического сигнала относительно электрического.


Сообщение отредактировал ВонАви - Пятница, 30.03.2012, 08:19
 
cerg196Дата: Пятница, 30.03.2012, 13:34 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Статус: Offline
у меня п806 доволен правда гк 80 пришлось заменить кварц у приёмника есть прикольная функция при поиске растекания тока ищет на частоте генератора при помощи двух электродов которые два оператора держат в руках это в место палок со штырями акустику ищет хорошо у меня гви 2000 ярославский п806 тоже меряет время между импульсами звуковым и электрическим правда это не очень информативно ну и мигающий над трассой светодиод прикольно сравнивать могу с дигифоном но при цене п 806 в пятнадцать тр мне кажется сравнение не в пользу немца в работе разницы не заметил а если сломается просто куплю новый
 