О холостом хода трансформатора
xokДата: Четверг, 16.12.2010, 09:33 | Сообщение # 1
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Приветствую!

В заводской документации к трансформатору отсутствуют замеры потерь х.х.(холостого хода) на низком напряжении указаны P=8420Вт при напряжении 11000,3 В, токи по фазам 0,861А, 0,865А, 1,084А. Соответственно нам не охота заморачиватся и мерить потери х.х. на номинальном напряжении, тем более ГОСТом и другими РД не запрещены измерения х.х. на низком напряжении другое дело сравнивать их не с чем..
Существует пересчёт приведение потерь к номинальным:
P0=(Рав+Рвс+Рас)/2
Рприв=Р0*(Uн/U*)^n
Uн - напряжение к которому приводим (заводское)
U* - напряжение на котором измеряли
n - показатель степени зависящий от марки стали 1,8 - для горячекатаной; 1,9 - холоднокатаной

Вообщем в чём вопрос показатель степени который зависит от марки стали вносит очень большую погрешность так как даже сотая часть в перещёте может оказаться довольно разные числа, может существует другой способ измерения/пересчёта? кому приходилось с этим сталкиваться буду благодарен за развёрнутый ответ.

 
shmelДата: Четверг, 16.12.2010, 11:20 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
ГОСТ 3484.1-88
Этот гост регламентирует проведение измерения токов ХХ.
А по жизни на обмотку НН подаётся 400 В через ЛАТР, между латром и ТН стоят амперметры в каждой фазе, туда же можно и ваттметры подключить.
 
VolodjДата: Четверг, 16.12.2010, 11:26 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Довольно давно сталкиваюсь с такой проблемой но так ничего по теме интересного не нарыл - принял решение тупо начать историю транса сначала и отслеживать тенденцию изменений
Насчет показателя степени - я бы не был так критичен - т.е. он может варьироватся от 1,8 до 1,9 а тип стали вы можете и не знать и даже по справочнику значение могут не совпадать с реальными данными
Вот например - попался старенький транс ТДТГ-60000/110 - нет ни паспорта ни протоколов но на табличке транса была запись Х.Х. при 110кВ - естественно мы сняли на напряжении 380 и приводили пришлось подгонять степень оказалась 1,85.! - я конечно к таким данным отношусь настороженно но за неимением ничего другого и при хороших результатах других испытаний можно пропустить.
 
xokДата: Пятница, 24.12.2010, 12:39 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
Ясно!

может кому пригодится кто не силен в математике, если известны потери мощности при номинальном напряжении и при низком напряжении то показатель степени можно выразить из формулы выше:

n=(|log(Р0/Рн)|)/(log(Uн/U*) числитель берем по модулю

log - десятичный логарифм
Рн - потери при номинальном напряжении - Uн
Р0 - потери при напряжении U*

Сообщение отредактировал xok - Пятница, 24.12.2010, 12:40
 
DariatДата: Среда, 07.03.2012, 21:11 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
если езмерения проводились при разных напряжениях то целесообразно сравнивать результаты соотношения потерь а не их значения wink
 