Приветствую! В заводской документации к трансформатору отсутствуют замеры потерь х.х.(холостого хода) на низком напряжении указаны P=8420Вт при напряжении 11000,3 В, токи по фазам 0,861А, 0,865А, 1,084А. Соответственно нам не охота заморачиватся и мерить потери х.х. на номинальном напряжении, тем более ГОСТом и другими РД не запрещены измерения х.х. на низком напряжении другое дело сравнивать их не с чем..
Существует пересчёт приведение потерь к номинальным:
P0=(Рав+Рвс+Рас)/2
Рприв=Р0*(Uн/U*)^n
Uн - напряжение к которому приводим (заводское)
U* - напряжение на котором измеряли
n - показатель степени зависящий от марки стали 1,8 - для горячекатаной; 1,9 - холоднокатаной
Вообщем в чём вопрос показатель степени который зависит от марки стали вносит очень большую погрешность так как даже сотая часть в перещёте может оказаться довольно разные числа, может существует другой способ измерения/пересчёта? кому приходилось с этим сталкиваться буду благодарен за развёрнутый ответ.