blackman | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 16:40 | Сообщение # 1 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Добрый день! Подскажите, пожалуйста, методику по измерениям ёмкостных токов замыканий на землю и напряжений несимметрии в сетях 35 кВ. Какие для этого нужны приборы, как делать и т.д. Если можно, поподробнее.
|
|
| |
Karasev | Дата: Понедельник, 13.09.2010, 20:47 | Сообщение # 2 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Статус: Offline
| karasev-as.narod.ru. Там есть типовая инструкция, моя методика, программа измерения, расчетный метод и протокол испытания. Если что не найдете - пишите. Замыкается фаза на землю через трансформатор тока 10 кВ, напряжение с тн-35, и можно мерять активную и реактивную составляющие. А можно просто повесить клещи на заземляющий провод, только смотреть издалека в бинокль. У меня совпали расчет, измерение прибором к-50 через трансформаторы и замер клещами.
|
|
| |