Испытания трансформатора
shmelДата: Понедельник, 11.02.2008, 09:48 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 46
Репутация: 0
Статус: Offline
Здраствуйте! Производим испытания сухого трансформатора Tesar TRA 1250. Необходим прибор для измерения сопротивления обмоток трансформатора - микроомметр. Р-333 не рассматриваем.
 
uhadajДата: Четверг, 28.02.2008, 16:06 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
метод вольметра-амперметра... старенький, але надійни спосіб. мав таку ж проблему, тільки трансформатор мав потужність 3150.

в твому випадку, думаю що підійде ще мікроометри СА10 та СА6210(новіший)(міг помилитисьв назві), французького виробника (використовується метод вольтметра-амперметра)

 