atinvДата: Четверг, 07.02.2008, 13:24 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Переходное сопротивление между ГЗШ и металлоконструкцией крана выше нормы
питание крана 3 фазы по троллеям
РЕ только через колёса и рельсы (рельсы в норме)
??? sad
 
yanviktorДата: Четверг, 07.02.2008, 18:25 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
Значит переходное между рельсами и самим краном. Проверьте сами колёсные пары...
 
ЭлекДата: Суббота, 26.04.2008, 13:16 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
А где вы нашли нормы на "переходное сопротивление между ГЗШ и металлоконструкцией ".
 
atinvДата: Пятница, 06.06.2008, 13:25 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (yanviktor)
Проверьте сами колёсные пары...

Всему причиной была укатанная пыль на колёсах.
После капитальной чистки колёс получилось 0,02-0,05
 
ДмитрийДата: Среда, 27.08.2008, 05:57 | Сообщение # 5
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста.
Где взять объемы и нормы испытания оборудования кранов. Любых.
Если можно вышлите электронкой.
Спасибо.
 
agentДата: Четверг, 02.07.2009, 15:53 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
У меня таже проблемка образовалась .. нужны объемы и нормы
замеров мостовых и портальных кранов.
А также по подкрановым путям и контуру.
Заранее благодарен.
 
newДата: Четверг, 02.07.2009, 16:14 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите по подкрановым путям обязательно ли между каждым правым и левым рельсом должна быть перемычка, или допустимо несколько соединений например в начале, середине, и конце путей?
 
KesslerДата: Суббота, 11.07.2009, 22:11 | Сообщение # 8
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Кому-нибудь попадался пример применения УЗО(не УЗОФ) на грузоподъёмных кранах?
 