Измерение металлосвязи
atinvДата: Четверг, 11.03.2010, 13:14 | Сообщение # 1
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос таков:
необходимо ли измерять в магазине металлосвязь между ГЗШ и корпусом холодильной витрины, которая питается через вилку с заземляющим контактом. провода до розетки сечением 1,5, провода после вилки сечением 1. пробовали измерять
между заземляющим контактом розетки и РЕ-шиной ЩО --- 0,35 Ом ??? наверно провод виноват?
потом беру справочник (электрические кабели, провода и шнуры 1988г энергоатомиздат)
смотрю таблицу сопротивлений медного провода
класс 6 сечение 1,5мм сопротивление 13 Ом на километр выходит на 10 метров будет 0,13 Ом - непроходит!
и что делать? добавлять ещё заземляющий проводник?
 
ЦлатиДата: Четверг, 11.03.2010, 13:42 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
А кто Вам сказал что 0,35 Ом - это плохо?
Нормируется переходное сопротивление между проводником и контактом, т.е. РЕ-проводник линии к розетки витрины - РЕ-шина щита, РЕ-проводник линии - РЕ-контакт розетки, РЕ-контакт вилки- РЕ-проводник линии к витрине...
Если же вы имеете ввиду п. 1.7.79 ПУЭ, то тогда РЕ-шину ЩО нельзя назвать ГЗШ (см. пп.1.7-119-120 ПУЭ).
И к тому же нужно учитывать переходные сопротивления при вашем расчете. Да и сечение проводов в настоящее время серьезно занижается, так что по факту будет больше чем 13 Ом на км.
К тому же не приводите, сколько Ом хотите получить. Если 0,05, то и при 70 кв.мм. может и не выйте.
 
ЭлекДата: Четверг, 11.03.2010, 13:48 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (atinv)
0,35 Ом ??? наверно провод виноват?

А чем вам не нравится 0,35 Ом. При проверке металлосвязи, согласно НД, делается следующее: проверяется целостность заземляющей/зануляющей цепи и измереяется сопротивление переходных контактов этих проводников на концах ( не более 0,05 Ом). Целостность у вас присутствует, переходные контакты редко кто измеряет, достаточно произвести измерение сопротивления петли "фаза-ноль.

Добавлено (11.03.2010, 13:48)
---------------------------------------------
Цлати
как мы синхронно!

 
atinvДата: Пятница, 12.03.2010, 07:29 | Сообщение # 4
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Элек)
При проверке металлосвязи, согласно НД, делается следующее: проверяется целостность заземляющей/зануляющей цепи и измереяется сопротивление переходных контактов этих проводников на концах

вот как раз и ищу где это написано.
и ещё раз повторюсь необходимо ли измерять в магазине металлосвязь между ГЗШ (ГЗШ присутствует, контур тоже) и корпусом холодильной витрины
 
ЦлатиДата: Пятница, 12.03.2010, 08:46 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
ПТЭЭП, приложение 3, п.28.5: "Проверка наличия цепи...: Не должно быть обрывов и неудовлетворительных контактов. Переходное соротивление контактов должно быть не выше 0,05 Ом."
ПУЭ, гл. 1.8, п.1.8.39, подпункт 2. "Следует проверить сечение, целостность и прочность проводников, их соединений и присоединений..."
Необходима целостность проводников, что вы и проверили. Сопротивление защитного проводника проверяется совместно с фазным при измерении петли фаза-нуль, если ток КЗ достаточный для срабатывание автомата в установдленое время - нам уже без разницы какое именно сопротивление защитного проводника.
В нашем регионе не проверяют как правило целостность, мерем переходные контакты, а целостность выходит из петли фаза-нуль.
Необходимости измерения цепи ГЗШ-корпус ветрины в НТД не встречал.
 
lexs_2006Дата: Пятница, 12.03.2010, 09:00 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (atinv)
металлосвязь между ГЗШ (ГЗШ присутствует, контур тоже) и корпусом холодильной витрины

витрина подключается через розетку.
от ГЗШ до розетки проверяется металлосвязь (а именно переходное сопротивление контактов как уже наоднократно написали выше).
а витрина проверяется отдельно как электрооборудование (изоляция, целостность заземляющего проводника) ведь её могут переткнуть и в другую розетку или вообще заменить и что постоянно протоколы переделывать.
 
ЧагаДата: Вторник, 13.07.2010, 08:04 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Ещё вопрос. Кто должен проверять сопротивление металлосвязи? Только спец. лаборатория или любой специалист с поверенным оборудованием и составлением акта?
 
ЦлатиДата: Вторник, 13.07.2010, 09:38 | Сообщение # 8
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
http://yanviktor.ucoz.ru/forum/5-361-1 - в этой теме говорили про ваш вопрос, Если сами для себя (успокоения своей души так сказать) - можно, но силы юридической такие протоколы иметь не будут. Испытания в электроустановках проводят лаборатории имеющие свидетельсво регистрации, поверенное оборудование, специалистов.
 
ЧагаДата: Вторник, 13.07.2010, 14:24 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Цлати)
Испытания в электроустановках

Дело в том, что у нас не электроустановка. Заземляется КИПовское оборудование и печка для его обогрева к существующему контуру заземления (проверенному лабораторией). Однако энергетик отсылает нас в лабораторию, мотивируя это тем, что "приборы находятся во взрывоопасной зоне". Всё оборудование имеет марку взрывобезопасности "Вн" (взрывонепроницаемая оболочка). Специалисты и поверенное оборудование у нас имеется.

Добавлено (13.07.2010, 14:24)
---------------------------------------------
Почитал предложенную тему, стало понятнее. То заземление которое мы проверяем является не защитным (кроме печки). Именно поэтому возник вопрос. Заземление необходимо для нейтрализации влияния "гуляющих" токов, т.е. для защиты самого оборудования. Тем не менее, по всей видимости либо зарегистрируем лабораторию, либо будем актировать и вносить в паспорт.

 
ЦлатиДата: Вторник, 13.07.2010, 15:12 | Сообщение # 10
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Вторичные цепи так же испытываются, если где то изоляция повреждена на контрольном кабеле и будет искра, взрыв может быть не меньше чем при замыкании на силом оборудовании. Защитное и технологическое заземление тоже нужно проверить. По регистрации ЭТЛ сдесь на сайте есть много инфрмации.
 
ЧагаДата: Вторник, 20.07.2010, 06:33 | Сообщение # 11
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Начал регистрацию лаборатории. Весь процесс в последствии опишу и выложу здесь единым файлом (как это у нас проходит в Республике Башкортостан). Соответственно появился вопрос: с меня потребовали кроме методик испытаний ещё и программы. Что это такое? Чем отличаются от методик и с чем их едят? Просьба разъяснить для особо тупых, вроде меня. Заранее благодарен.
 
ЦлатиДата: Вторник, 20.07.2010, 08:22 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Программма прикладывается перед методиками, в ней указывается по каким документам она составлена (пуэ, птепп), и приводиться перечень пунктов видов испытаний на которые распростроняется, затем на те которые не распростроняется. Программа состовляется на оборудование, методики - на конкретный замер, испытание.
 
ЧагаДата: Вторник, 20.07.2010, 10:17 | Сообщение # 13
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Можно ли сделать программу-методику? есть ли примеры программ? спасибо.
 
ЦлатиДата: Вторник, 20.07.2010, 14:17 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
У yanviktor спросите, у него много чего есть.
 