новичекДата: Вторник, 19.01.2010, 14:13 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Правила эксплуатации электрозащитных средств (украинские) в разделе "Указатели напряжения. Назначение и требования к конструкции" в п.8.1.12 гласят о том, что время срабатывания указателя напряжения при номинальном напряжении электроустановки не должно превышать 1,5 с для любого типа указателя. Раньше на это закрывали глаза. Теперь, из-зи отсутствия установок для измерения этого времени, у некоторых лабораторий возникают проблемы при аттестации лабораторий. В нашем городе никакая из лабораторий этого не делает. Инспекторы нашли эту "фишку" в правилах и усердно ею пользуются.
Каким образом можно измерить время зажигания неонки в указателе напряжения, скажем, 6,0 кВ при подаче на него полного напряжения?
Есть ли у кого еще такие проблемы?


Сообщение отредактировал новичек - Вторник, 19.01.2010, 14:16
 
JIGERДата: Среда, 20.01.2010, 14:25 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (новичек)
Инспекторы нашли эту "фишку" в правилах и усердно ею пользуются.
Каким образом можно измерить время зажигания неонки в указателе напряжения, скажем, 6,0 кВ при подаче на него полного напряжения?

Это написано про электронные указатели и неприменимо к УН с газоразрядной лампой. Там есть порог и время срабатывания. Просто в правилах это чётко не расписано. А инспекторов - самодуров, а бывает и просто дураков, везде хватает. По подобным придиркам мы просто одно время перестали испытывать перчатки посторонним организациям, а потом "развели" этого энергонадзоровца как лоха последнего (теперь он уже там не работает) и он всё подписал. Просто им надо обозначить деятельность. Вот только "пальцы гнут" они обычно не в тех местах где надо. И очень любят деньги, которых у электриков в принципе не бывает...


Если ничего не сжёг - день прошёл даром!
 
новичекДата: Среда, 20.01.2010, 21:47 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
JIGER, не совсем понял фразу "электронные указатели". Что имеется ввиду, указатели с электронной схемой световой и звуковой индикации?
Но в этом случае правила всеже оговаривают такой параметр. И в измерении этого времени есть смысл. Вопрос в том, как и чем это время измерить - техническое решение.


Сообщение отредактировал новичек - Четверг, 21.01.2010, 12:17
 
uhadajДата: Четверг, 21.01.2010, 17:27 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Начнем с того, што такой пункт есть не лишним и это время должно меряться (мы делаем это на слух).

Таких проблем в нас небыло. Для этого у нас есть секундомер, который мы поверяем, и вам это советую.

 
RU0AJPДата: Суббота, 23.01.2010, 19:19 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
Интересно а как же вы осуществляете пуск милисекундомера ? или постаринке все наглазок ? если так то выкеньте просто его на...

Добавлено (23.01.2010, 19:17)
---------------------------------------------
Проблема в том что нет ни одного одинакового указателя и у всех индикация прявляется при разном напряжении а должо не менее вот и угадай когда засветится или запищит

Добавлено (23.01.2010, 19:19)
---------------------------------------------
ну всмысле не более


Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
 
VolodjДата: Понедельник, 25.01.2010, 10:48 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Даже теоретически - измерить время невозможно:
1) Ни одна испытательная установка (кроме самодельных) не выдает сразу номинальное напряжение (ну или 90% от него) - она поднимает его с нуля !!!
2) Нахождение людей внутри зоны испытаний (которые могли бы прикасатся к в.выводу) запрещено !!!
3) Ток срабатывания указателя на 6 кВ - емкостной и имеет такое малое значение что его практически невозможно измерить!!!
Можно придумать конечно что нибудь на основе фоторезистора но это будут уже самоделки которые так же будут отличатся большой погрешностью!!!
Проблема серьезная - благо что наши инспектора не такие буквоеды ( а может быть и не такие туп...! ).
Боротся с ними надо, возможно для начала письмом на имя регионального руководителя ростехнадзора!!!
Удачи!
 
uhadajДата: Понедельник, 25.01.2010, 14:41 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
в человека проблема с прохожденимем атестации лаборатории, а не проблема с измерением этого времени... я предложил обход проблемы с атестацией, тоисть нужно устройство для измерения времени - пожалуста, секундомер... а вот как ты ним измеряеш время, это вже другой разговор.
 
новичекДата: Вторник, 26.01.2010, 12:01 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем спасибо за участие!
Вопрос в том, что такое требование правил действительно существует. Думал ли о выполнении этого измерения тот, кто их писал - вопрос второй.
Пока меряем секундомером, но это бред - погрешности!!!
Интересно все же услышать реальное техническое решение или идею. Может всетаки существуют установки, предусматривающие это измерение?
 
VolodjДата: Пятница, 29.01.2010, 12:11 | Сообщение # 9
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
новичек, - не поделитесь опытом - какая установка - куда подключаете милисекундомер - опишите метод???
 
новичекДата: Суббота, 30.01.2010, 08:02 | Сообщение # 10
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
Методика пока примитивная - подаем условно (наличие в схеме регулировочного и повышающего трансформатора) номинальное напряжение (для этого пришлось немного модернизировать стенд), одновременно вручную запускаем секундомер СОСпр-2б-2-010. Потому и говорю, что это - бред, но хоть что-то.
Как сказали аудиторы фирмы IRCA, проверявшие нас: "У вас все окей - но примитив". А мы - то о себе думали...
 
alexlab58Дата: Четверг, 15.04.2010, 11:11 | Сообщение # 11
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Репутация: 0
Статус: Offline
ребята ! всё что требует неадекватный инспектор - это бред сумасшедшего !!! или преднамеренное вымогательство !
разделите понятия "Принцип действия и конструкция" и "ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ" - это разные понятия
при эксплуатационных испытаниях время нигде не фигурирует !!! а потому и нечего его мерить


Движение - жизнь

Сообщение отредактировал alexlab58 - Четверг, 15.04.2010, 11:20
 
kgenykДата: Вторник, 25.05.2010, 21:53 | Сообщение # 12
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 221
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (новичек)
номинальное напряжение (для этого пришлось немного модернизировать стенд), одновременно вручную запускаем секундомер СОСпр-2б-2-010.

Это могли придумать только крахаборы , а может идиоты.


Не привыкайте к НАПРЯЖЕНИЮ!!!
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Испытания указателей напряжения (Методики проведения испытаний и оборудование для этих целей)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: