zarikДата: Воскресенье, 26.04.2009, 22:21 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
для ВЧ связи по проекту у становили КС 110 кв. СМП 110/V3-6,4 по концам линии в сеть 35кв. ( длинна линии 4-5км) при включении линии под напряжение появился перекос (в фазе с КС напряжение стало меньше), емкость соответствует номинальной, в чем дело, помогите разобраться?
 
lexs_2006Дата: Вторник, 28.04.2009, 15:05 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
а без конденсаторов линия ровно работает. на каких опорах, как провода расположены, может транспозиция выполнена не правильно - если имеется.
почему конденсатор на фазное 110/корень3, а не 66/корень3. Если есть проект значит должен быть расчёт.


Сообщение отредактировал lexs_2006 - Вторник, 28.04.2009, 15:23
 
VolodjДата: Четверг, 07.05.2009, 12:21 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
конденсатор на фазное 110/корень3, а не 66/корень3

-110/корень3 = и есть фазное! - только вот причем здесь линия 35кВ ???
Конденсатор связи ставится как правило на фазу -В- те трнспозиция в большинстве случаев исключается.
Возможно неверно настроен заградитель и в вашу фазу текут токи высокой частоты отчего может быть значительная погрешность в ТН-е да и очень вредно это для электроустановок (гармоники однако).


Сообщение отредактировал Volodj - Четверг, 07.05.2009, 12:22
 
uhadajДата: Четверг, 06.08.2009, 15:28 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Незнаю нужна ли эта информация кому то, но выскажу свое мнения...
Сеть 35 кВ с изолированой нейтралью, линейное напряжения задается трансформатором, а фазное зависит от распределения емкостей линии. Симетрисеской емкости добиться очень тяжело, для этого и есть транспозиция. есле разглянуть положения проводов в пространстве, то емкость наивешшей фази наименьшая, а на участках с грозозащитным тросом получаеться обратное, уже наивищая фаза, имеет наибольшую емкость. Роспределения емкостей по фазам(проводам) - это только физическое розмещения фаз в пространстве.

Когда в сеть подключили кондесаторы, емкость даной фазы увеличилась, соотвествено фазное напряжения на этой фазе упало. В даном случае нас интересует не толька эта линия, а и вся сеть 35 кВ.

п.с. будут вопросы, спрашивайте... очень много сил и времени истратил для изучения этого вопроса, и много еще вопросов осталось... измерения емкостных токов прямым методом... расчет и планирования растановки конденсаторов в сети для симетрирования сети.

 