Незнаю нужна ли эта информация кому то, но выскажу свое мнения...
Сеть 35 кВ с изолированой нейтралью, линейное напряжения задается трансформатором, а фазное зависит от распределения емкостей линии. Симетрисеской емкости добиться очень тяжело, для этого и есть транспозиция. есле разглянуть положения проводов в пространстве, то емкость наивешшей фази наименьшая, а на участках с грозозащитным тросом получаеться обратное, уже наивищая фаза, имеет наибольшую емкость. Роспределения емкостей по фазам(проводам) - это только физическое розмещения фаз в пространстве. Когда в сеть подключили кондесаторы, емкость даной фазы увеличилась, соотвествено фазное напряжения на этой фазе упало. В даном случае нас интересует не толька эта линия, а и вся сеть 35 кВ.
п.с. будут вопросы, спрашивайте... очень много сил и времени истратил для изучения этого вопроса, и много еще вопросов осталось... измерения емкостных токов прямым методом... расчет и планирования растановки конденсаторов в сети для симетрирования сети.