Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Законны ли требования инспектора пожарной охраны!
Законны ли требования инспектора пожарной охраны!
MoHgoLДата: Понедельник, 23.03.2009, 20:00 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Вопрос вот в чем! Инспектор пожарной охраны требует от владельца продуктового магазина, проведение электроизмерительных работ и составление "Техничский отчета" ежегодна. На сколько это правомерно, и каким документом прописано такое требование? А есле необходимо то в каком обьеме и с какой переодичностью. Спасибо!

mongol
 
ez81Дата: Вторник, 24.03.2009, 00:49 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Первое какое здание применяется для пом. магазина если киоскового типа то положено каждый год,если стационар и в нем нет электроплит ,кухни,. то раз в три года измерение сопротивления изоляции кабельных линий. Это в общих чертах магазин магазину рознь

Александр
 
VolodjДата: Вторник, 24.03.2009, 07:23 | Сообщение # 3
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Требование верно - но только частично.
Документ ПТЭ ЭП глава 2.12 особенно обратите внимание на пункт 2.12.17
У вас должен быть ответственный за электрохозяйство с группой 4 или 5 , план-схема электрической сети (а лучше проект), график проверок и испытаний сети освещения и заземления и соответственно протоколы испытаний.
Да кстати приборы должны быть поверены и вы должны иметь копию свидетельств о поверке!
Копия лицензии (свидетельства) электролаборатории в этом случае не нужна (если есть ответственный, ну а если нет то можно привлечь и электролабораторию - но тогда уж точно ежегодно!!!)
Требования правил не реже раз в 3 года - но на практике все делают ежегодно!!! - именно для пожарников!
Удачи!
 
lexs_2006Дата: Вторник, 24.03.2009, 10:14 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
инспектор должен был выписать предписание, в котором сослаться на пункт правил - на основании которых он предьявляет эти требования.

Пожарники обычно требуют протокол по измерению сопротивления изоляции электропроводки. На счёт технического отчёта - сомневаюсь (контур, металлосвязь, петля - тоже надо делать???)

На счёт ответственного за электрохозяйство (магазин это не производство):
ПТЭЭП
1.2.4. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления соответствующего заявления-обязательства (Приложение № 1 к настоящим Правилам) без проверки знаний.

На счёт сроков проверки :
ПТЭЭП
2.12.17. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство Потребителя, но не реже одного раза в три года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования (Приложение 3).

 
MoHgoLДата: Пятница, 27.03.2009, 21:07 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Огромное всем спасибо что откликнулись на мой запрос !!! Вот на счет осветительной проводки мне все понятно, а вот про прорводку под розеки в этом пункте не чего не указано. Есле знаете где можно прочитать подсакажите буду при много благодарен! biggrin

mongol
 
ez81Дата: Суббота, 28.03.2009, 09:26 | Сообщение # 6
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Репутация: 0
Статус: Offline
Одно и тоже освещение и розетки.

Александр
 
edwardДата: Понедельник, 25.05.2009, 11:53 | Сообщение # 7
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Совет: заведите журнал проверок, очень часто различного рода проверки - незаконны.
 
Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Законны ли требования инспектора пожарной охраны!