Электролаборатория
|
|
| dfol | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 11:55 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Регистрирую ЭТЛ. Думаю, что легче купить весь пакет НТД, чем париться с его созданием. Кто знает, какова цена вопроса?
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 12:06 | Сообщение # 2 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| У меня часть НТД в электронном виде. Притензий со стороны надзора нет. Зачем всё покупать. Там список не очень большой. Список НТД № Обозначение нормативного документа Наименование НТД Срок действия документа Номера изменений, дата изменений 1. ПУЭ Правила устройства электроустановок 2. СО 153-34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 3. ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» 4. РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования. 5. СО 153-34.21.122-2003 (РД 34.21.122-87) Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. 6. Федеральный закон №197-ФЗ. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001. 7. Федеральный закон №4871-1-ФЗ «Об обеспечении единств измерений» 8. ГОСТ Р 50571.16.99 «Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания» 9. ИПИСЗ «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» 10. - Стандарт организации технического обслуживания и ремонта в электрических сетях ОАО «МРСК Северо- Запада» 11. ПОТ РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 12. РД 34.03.204 Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями 13. РД 153-34.3-35.125-99 Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. 14. РД 153-34.0-20.525-00 Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок 15. ГОСТ 6581-75 (СТ СЭВ 3166-81) Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний. 16. ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500кВ. Требования к электрической прочности изоляции 17. РД 34.35.514 (И 34-70-021-85) Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений 18. РД 34.46.503 (ТИ 34-70-026-84) Инструкция по эксплуатации маслонаполненных вводов на напряжение 110-750кВ 19. РД 34.46.501 Инструкция по эксплуатации трансформаторов 20. ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия. 21. РД 34.20.508 Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Часть 1. На напряжение до 35кВ 22. ГОСТ 3484.1-88 (СТ СЭВ 1070-78) Силовые трансформаторы. Методы электромагнитных испытаний.
|
| |
|
|
| dfol | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 12:46 | Сообщение # 3 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Надзору до этих НТД дела нет-им нужны методики,образцы протоколов,перечни,инструкции по ОТ в ЭТЛ,приказы,документы на персонал(есть),документы на приборы(есть).
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 13:09 | Сообщение # 4 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| из всего выше перчисленного могу помочь с методиками и протоколами, положение о ЭТЛ, инструкция по охране труда. Ты что и на какое напряжение испытывать собрался. На сайте http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/p_tr-ry. тоже методики можно найти
|
| |
|
|
| dfol | Дата: Вторник, 24.03.2009, 16:04 | Сообщение # 5 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Хотел бы заниматься только релейной защитой(практически любой). И меня вполне бы устроила одна строчка в регистрации: УРЗА. Но надзор при посещении сказал, что одной релейки в рег.листе быть не должно. К ней необходимо : заземления,фаза-0,мет связь,напряж.прикосновения, ТТ,ТН,высоковольтные выключатели,КРУ. А поскольку все это требует высоковольтных испытаний, то придется приобретать АИД-70( соответственно регистрация до 10 кВ).А если испытывать до 35 кВ, то нужна машина с ВВ установкой(что в принципе не реально).
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Среда, 25.03.2009, 10:33 | Сообщение # 6 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Наладка релейной защиты не включает в себя ВВ испытания. На мой взгляд требования предQuote (lexs_2006) Но надзор при посещении сказал, что одной релейки в рег.листе быть не должно Наладка релейной защиты не включает в себя ВВ испытания. На мой взгляд требования предъявленные к тебе не обоснованы. Найди (желательно утверждённый в твоём регионе) "Порядок допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий". Подай письменную заявку в (своё) межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору. и укажи пункты которые тебе нужны. Откажут - пусть обоснуют. Из ВВ оборудования тебе будет достаточно Мегаомметра на 2500В.
|
| |
|
|
| борзенков | Дата: Четверг, 26.03.2009, 20:43 | Сообщение # 7 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Год назад регистрировал ЭТЛ, искал в интернете готовые методики. Найти можно. Тогда просили до 10000 за методику.Дорого непомерно. Сторговался за 50000 за все. С небольшими переделками Ростехнадзор принял.
|
| |
|
|