Добрый день!
интересует вопрос возможноли использование Тр-ра ОЛС-10 для комплектования комплекса для измерения tg угла диэлектрических потерь с мостом Р 5026.
 
lexs_2006Дата: Четверг, 19.03.2009, 12:57 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Подходит любой измерительный или силовой трансформатор (литой, маслонаполненный, сухой).
Этот мост капризен к в величене каэффициента мохности в питающей сети.
Иногда нужен фазорегулятор, чтобы полностью сойти на ноль.
 
ЭлекДата: Четверг, 19.03.2009, 20:24 | Сообщение # 3
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (lexs_2006)
к в величене каэффициента мохности в питающей сети

Это что за зверь такая?
 
lexs_2006Дата: Пятница, 20.03.2009, 11:43 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Элек,
угол сдвига полного тока и напряжения в сети переменного тока - основы электротехники.
а измеряемый tg дельта отношение активного и реактивного тока - которые и составляют полный ток.
чем хуже изоляция, тем больше активный ток, соответственно tg растёт.
 
ЭлекДата: Пятница, 20.03.2009, 18:28 | Сообщение # 5
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Репутация: 0
Статус: Offline
lexs_2006,
Спасибо большое за азы электротехники.
Не путайте, пожалуйста, теплое с мокрым. Тангенс угла диэлектрических потерь является характеристикой только изоляции. Равен отношения активного тока через изоляцию (тока утечки) к емкостному току (фактически геометрическим параметрам изоляции). Никакого отношения к сети, а тем более мощности сети он не имеет.
 
lexs_2006Дата: Понедельник, 23.03.2009, 11:38 | Сообщение # 6
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Элек)
отношения активного тока через изоляцию (тока утечки) к емкостному току (фактически геометрическим параметрам изоляции)
.
Возможно я всё в кучу собрал.
Но на результаты измерений влияет коэффициент мощности питающей сети. Используя фазорегулятор можно значительно увеличить точность измерений мостом Р-5026, отстроиться от помех. Правда я уже года 4 им не мерил. у нас "Вектор 2.ОМ" и "Тангенс 2000"
 
VolodjДата: Пятница, 03.04.2009, 22:21 | Сообщение # 7
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
- Добавлю немного - совсем недавно делал tg - в теплые дни этой недели - заметил тенденцию - чем меньше емкость оборудования тем сильнее погрешность и плавают значения - так что задумался над приобретением образцового конденсатора - пользуюсь СА-7100.
 
DjetNetДата: Среда, 24.06.2009, 13:19 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
А скажите как мерить tg...в кратце ( очень надо)
У меня есть Р-595, НОМ-10, и образцовый конденсатор Р5023.
 
lexs_2006Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:46 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
собирается схема измерений прямая или перевёрнутая(обратная) подаётся напряжение (на которое расчитана изоляция объекта), проводится замер показания записываются, затем меняем полярность в сетевой вилке проводим повторный замер - первый замер + второй замер делим на два =результат.
кроме НОМа нужен ЛАТР для плавного подъёма напряжения, измерительный экранированый провод (например телевизионный), а как отстраивать мост и проводить пересчёт значений, написано в инструкции по эксплуатации Р595.
 