Комплектование комплекса для измерения tg диэл. потерь
|
|
| lim | Дата: Четверг, 19.03.2009, 11:53 | Сообщение # 1 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Добрый день! интересует вопрос возможноли использование Тр-ра ОЛС-10 для комплектования комплекса для измерения tg угла диэлектрических потерь с мостом Р 5026.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 19.03.2009, 12:57 | Сообщение # 2 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Подходит любой измерительный или силовой трансформатор (литой, маслонаполненный, сухой). Этот мост капризен к в величене каэффициента мохности в питающей сети. Иногда нужен фазорегулятор, чтобы полностью сойти на ноль.
|
| |
|
|
| Элек | Дата: Четверг, 19.03.2009, 20:24 | Сообщение # 3 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Quote (lexs_2006) к в величене каэффициента мохности в питающей сети Это что за зверь такая?
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Пятница, 20.03.2009, 11:43 | Сообщение # 4 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Элек, угол сдвига полного тока и напряжения в сети переменного тока - основы электротехники. а измеряемый tg дельта отношение активного и реактивного тока - которые и составляют полный ток. чем хуже изоляция, тем больше активный ток, соответственно tg растёт.
|
| |
|
|
| Элек | Дата: Пятница, 20.03.2009, 18:28 | Сообщение # 5 |
|
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| lexs_2006, Спасибо большое за азы электротехники. Не путайте, пожалуйста, теплое с мокрым. Тангенс угла диэлектрических потерь является характеристикой только изоляции. Равен отношения активного тока через изоляцию (тока утечки) к емкостному току (фактически геометрическим параметрам изоляции). Никакого отношения к сети, а тем более мощности сети он не имеет.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Понедельник, 23.03.2009, 11:38 | Сообщение # 6 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Элек) отношения активного тока через изоляцию (тока утечки) к емкостному току (фактически геометрическим параметрам изоляции) . Возможно я всё в кучу собрал. Но на результаты измерений влияет коэффициент мощности питающей сети. Используя фазорегулятор можно значительно увеличить точность измерений мостом Р-5026, отстроиться от помех. Правда я уже года 4 им не мерил. у нас "Вектор 2.ОМ" и "Тангенс 2000"
|
| |
|
|
| Volodj | Дата: Пятница, 03.04.2009, 22:21 | Сообщение # 7 |
 Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Статус: Offline
| - Добавлю немного - совсем недавно делал tg - в теплые дни этой недели - заметил тенденцию - чем меньше емкость оборудования тем сильнее погрешность и плавают значения - так что задумался над приобретением образцового конденсатора - пользуюсь СА-7100.
|
| |
|
|
| DjetNet | Дата: Среда, 24.06.2009, 13:19 | Сообщение # 8 |
|
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| А скажите как мерить tg...в кратце ( очень надо) У меня есть Р-595, НОМ-10, и образцовый конденсатор Р5023.
|
| |
|
|
| lexs_2006 | Дата: Четверг, 25.06.2009, 12:46 | Сообщение # 9 |
 Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| собирается схема измерений прямая или перевёрнутая(обратная) подаётся напряжение (на которое расчитана изоляция объекта), проводится замер показания записываются, затем меняем полярность в сетевой вилке проводим повторный замер - первый замер + второй замер делим на два =результат. кроме НОМа нужен ЛАТР для плавного подъёма напряжения, измерительный экранированый провод (например телевизионный), а как отстраивать мост и проводить пересчёт значений, написано в инструкции по эксплуатации Р595.
|
| |
|
|