Измерение переходного сопротивления контактных соединений
САВычДата: Воскресенье, 25.01.2009, 21:32 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Проводили измерение переходного сопротивления контактов элегазовых выключателей 35кВ. Получили значение превышающее норматив завода-изготовителя в три раза . В руководстве по эксплуатации выключателя 35кВ рекомендован измерительный прибор выдающий ток не менее 20А. Для выключателей 110кв ток прибора должен быть еще выше. В нашем случае измерения проводились микроомметром ИКС-5, прибор очень удобен в эксплуатации но в его описании не указан выдаваемый ток. Где то встречалась информация что этот прибор выдает ток 4-5А так ли это? Если это так то мы не вправе выдавать заключение основываясь на показаниях этого прибора. Произвели измерения на элегазовых выключателях старым прибором СМТ-8 - показания соответствуют заводским нормам.
Примечательно что при измерения на вакуумных выключателях показания обоих приборов практически одинаковы. Ворос: есть ли у кого нибудь описание прибора СМТ-8 или достоверные данные о выдаваемом токе приборами СМТ-8 и ИКС-5? Подскажите какими еще способами и приборами можно достоверно (и удобно) провести эти измерения? И еще в руководстве выключателя указано что тр-ры тока во время измерения должны быть закорочены - это влияет на показания или при измерении на вторичке появляется высокое напряжение?
 
VolodjДата: Вторник, 03.02.2009, 06:56 | Сообщение # 2
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Ну насчет тока прибора - даже не слышал о таком (могу ошибатся) - если не трудно можете дать норматив.
Мы пользуемся ИКС-5 , а нормы взяты из ПТЭ ЭП прилож.3 табл.27 в протоколах ссылаемся на это!!!
 
uhadajДата: Вторник, 03.02.2009, 08:12 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
про СМТ-8 - не слышал.
ИКС-5 используем, но только для измерения сопротивл ВВ-10. МВ он неможет измерить. Разница я так понимаю в этих приборах в источниеке питания, ИКС-5 от акамулаторов. Для проверки и сравнения этих приборов, возьми шинку, и промеряй двома приборами, думаю результаты будут одинаковими.

(тут опишу какии приборы использую я)

 
САВычДата: Суббота, 07.02.2009, 10:58 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Даже не знал что СМТ-8 настолько древний что о нем никто не знает. ПТЭЭП приложение 3.1 табл. 27 распространяется только на КРУ и по значениям подходит для выключателей 6-10кВ. А как же КРУ-35кВ?. Требования завода-изготовителя выключателей ВВ\TEL-1600А составляет 25мкОм а по ПТЭЭП -40, кроме того под понятием "втычные контакты элементов КРУ" можно понимать как место разъемного контакта шинного моста и контактов выключателя установленного на выкатном элементе,. Относить "втычные контакты элементов КРУ" к контактам самого выключателя не совсем верно (это исходя из общения с заводом-изготовителем выключателя по поводу гарантии). Завод-изготовитель выключателя разделяет понятия - на выключатель (иногда с приводом), выкатной элемент с его блокировками,приводом и комплектом адаптации, и контакт-радиаторами(для мощных выключателей). Производители этих элементов могут быть разные и при выходе из строя выключателя начинается длительная переписка с перекладыванием вины всех сторон друг на друга . Требования завода-изготовителя для элегазового выключателя 35кВ(в нашем случае ВГБЭ-35/630) 215мкОм для двух пар главных и 255мкОм для третьей пары(да и для масляных примерно те же). Требования к прибору то он должен выдавать не менее 20А и рекомендован МКИ-200. Поэтому дать заключение о состоянии выключателя ссылаясь на показания ИКС-5 посчитали не правильным. Рекомендуется после долгого простоя выключателя в отключенном положении перед замером произвести несколько операций включение-отключение. В нашем случае результат не изменился. Где то в инете попадалась статья что чем выше ток измерения тем точнее показания. В ней же указывается что гарантированный пробой образующейся на месте контакта окисной пленки происходит при токе 400 А и поэтому рекомендовано производить приборами которые выдают ток в пределах 200-400А . Жаль что никто не ответил про трансформаторы тока, ведь если раскороченые цепи (в случае неправильного монтажа или обрыва)влияют на показания, то при получении величины сопротивления превышающей норматив можно предположить что неисправность придется искать не только в самом выключателе но и в токовых цепях. Или требование измерения только при закороченых токовых цепях написано исходя из возможного появления на вторичке высокого напряжения во время измерения (но ведь ток прибора постоянный )?
 
VolodjДата: Понедельник, 09.02.2009, 14:29 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (САВыч)
Жаль что никто не ответил про трансформаторы тока, раскороченые цепи влияют на показания, но ведь ток прибора постоянный ?

- ну вот сами отвечаете! постоянный ток не трансформируется но лучше все таки поставить закоротки - как защиту от первичного импульса.
по 35кВ - опыт очень небольшой - но если завод дает предельные значения 215-215-255 (три разрыва на полюс) то надо их и придерживатся!!! интересно только что вместе = 685мкОм - не многовато для 1600 А ??? по идее для всего LF должно быть в районе 200 -
Я подозреваю он либо очень очень долго валялся где нибудь на улице без элегаза - либо после хорошего КЗ - которое он сам и рвал!!!
Вобщем вам на месте виднее - но если есть сомнения в качестве контакта - лучше браковать!!! и на ревизию!!! Неполнофазный режим очень опасен! и ведет к намного большим потерям!
И еще как вариант - проведите высоковольтные испытания разрывов полюсов - так на всякий случай!
 
САВычДата: Вторник, 10.02.2009, 21:27 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Статус: Offline
Высоковольтные испытания это само собой конечно, как и другие виды испытаний. Я может не совсем корректно выразился (по книжному) под парой главных контактов я имел ввиду полюс(условно) выключателя. Условно это потому что главные контакты всех трех фаз этого выключателя расположены в одном баке и на одном валу. Браковать конечно только из-за личных сомнений и показаний ИКС-5 я не стану пока не получу достоверные данные. Тем более что есть определенные требования завода-изготовителя к измерительному прибору. Меня изначально интересовало кто чем проводит измерения и учитывают ли требования изготовителя аппарата к приборам измерения, особенно при получении неудовлетворительных результатов . Про СМТ-8 все таки хочется получить хоть какую нибудь информацию. А вопрос про трансформаторы тока это из любопытства, может как нибудь сам проверю на каком нибудь ТТ.
Еще вспомнил , что в паспорте на масляные выключатели 35кВ С-35 и т.п. был график зависимости переходного сопротивления от проходящего тока , т.е. при малом токе нагрузке допускалось определенное увеличение переходного сопротивления контактов. На современых выключателях такого еще не встречал.

Добавлено (10.02.2009, 21:27)
---------------------------------------------

Quote (uhadaj)
(тут опишу какии приборы использую я)

Не отказался бы посмотреть.
 
uhadajДата: Понедельник, 16.02.2009, 14:25 | Сообщение # 7
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (САВыч)
Не отказался бы посмотреть.

Устройство КСК-1М (10 А, 10-1999 мкОм), кто изготовитель - не вкурсе, имеет виброграф... проблем с этим прибором не возникало.

ИКС-5 (приблизительно 2 А) - используем только для ВВ 10-35 кВ, МВ не измиряем, щитаем што у них проблема в пробое масляной пленки, тому и результаты не верны.

и еще, насчет приборов, законы Ома та Киргофа еще никто не отменял cool метод вольтметра - амперметра

 