Совершенно верно, имеется адаптер в виде вилки с заземлением, также имеются щупы. Цитата Цлати (
)
Как правило по умолчанию все приборы измеряет L-PE.
Спасибо за информацию.
Цитата Цлати (
)
Можно проверить, отключая по переменно в розетки или на приборе N и РЕ-проводники.
Нет такой возможности к сожалению, т.к. при отключении любого проводника из 3-ёх загорается красный индикатор, который согласно руководству говорит о не правильном подключении.
Цитата Цлати (
)
1. В розетке 220В с двухпроводной сетью, нет РЕN-проводника и контакта. Есть L и N проводники. Т.е. измерений петли там проводить не нужно согласно НТД. Но я измеряю и пишу в протоколах, дабы контролировать пожаробезопаность.
Спасибо за поправку, сказывается отсутствие опыта .
А вот про то что не нужно проводить измерение петли в системе TN-C ( В розетке 220В с двухпроводной сетью) можно по подробней и согласно какому НТД?
Вы хотите сказать что в таких системах нет необходимости проверять аппарат защиты на предмет срабатывания?