Омметр "Виток"
lexs_2006Дата: Среда, 07.07.2010, 07:54 | Сообщение # 16
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
У нас используют МИК-200 - нареканий не было. 160ампер при 310мкОм выдавливает на масленниках 35кВ.
 
DemianДата: Пятница, 23.07.2010, 15:14 | Сообщение # 17
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
И, все-таки, как не крути, а амперметр-вольтметр самый универсальный и доступный smile и в приобретении и в эксплуатации...
 
promenergo9454Дата: Вторник, 10.08.2010, 22:41 | Сообщение # 18
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Так, для сравнения wink :
амперметр Э539кл. точ. 0.5 стоит 16000р. ( Д5079 кл. точ. 0.2= 21000р.),
вольтметр Э543кл. точ. 0.5 стоит 10000р. (Д5081 кл. точ. 0.2= 20500р.),
аккумулятор примерно 3000р.
Итог: комплект от 20000 до 45000 р. (если не разоряться на аккумулятор smile )

МЭН-3 мы купили за 46000р. Виток стоит 43000р., а ПТФ-1 - 53000р. Выбирать вам...

off top(почему-то меня переименовали huh )

Сообщение отредактировал promenergo9454 - Вторник, 10.08.2010, 23:00
 
DemianДата: Среда, 11.08.2010, 09:31 | Сообщение # 19
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Репутация: 0
Статус: Offline
smile но есть один момент... ВАХ этими приборами можно снять, а Витком нет smile КТ померить и т.д... К тому же эти приборы имеют очень многие лабы. УЖЕ имеют.

Сообщение отредактировал Demian - Среда, 11.08.2010, 09:34
 
promenergo9454Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:35 | Сообщение # 20
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Согласен.
Но ВАХи мы снимаем только с ТТ и БПТ установкой для простых защит "Нептун-2"...
А вот МЭН-3 немного растроил: меряли обмотку 110 кВ транса 40000 кВА: А-В померяли, А-С померяли, а вот на В-С он почему-то издал странный звук и потух sad
Иными словами - прибор УМЕР! Отправили его по гарантии в Екатеринбург!!!
Продолжение истории через 3 недели...

Всвязи с этим вопрос: можно ли как-нибудь эффективно померить сопротивление обмоток данного транса мостом Р4833?
(а именно: какой применить источник питания моста? ибо с батарейками неделю установившегося значения ждать будешь biggrin )

Добавлено (09.09.2010, 20:35)
---------------------------------------------
Для тех, кому интересно.
Ответа на предыдущий вопрос я не получил. Методом "тыка" подобрали аккумулятор, собранный из 3-х аккумуляторов для шахтёрских фонарей,
общим напряжением 4.2В. 19 положений РПН померяли за 3 часа.
А МЭН-3 отремонтировали и пришел он (после отправки) через 3 недели. С ним, конечно же, намного быстрее и удобней smile

Сообщение отредактировал promenergo9454 - Понедельник, 16.08.2010, 19:02
 
lexs_2006Дата: Суббота, 11.09.2010, 20:36 | Сообщение # 21
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (promenergo9454)
о с батарейками неделю установившегося значения ждать будешь )

у меня мост Р-333 есть так я к нему - распилил 12 вольтовый аккумулятор автомобильный75 ампер/час. и сделал 2 аккумулятора по 6 вольт.
 
техникДата: Вторник, 28.09.2010, 09:50 | Сообщение # 22
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
lexs_2006, Для Р333 использую батарейки Варта, обмотки насыщаются быстро. Можно вместо аккумулятора крону подключить тоже мало времени уходит. ПТФ-1 прибор конечно хороший только питание 220 В нужно, что не всегда удобно.
 
KarasevДата: Среда, 29.09.2010, 09:56 | Сообщение # 23
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Quote (техник)
Для Р333 использую батарейки Варта, обмотки насыщаются быстро. Можно вместо аккумулятора крону подключить тоже мало времени уходит

Слышал, что меряют Р-333 от аккумулятора 12 В через реостат.
Реостат позволяет ограничить ток измерения до значения допустимого для Р-333.
и большое активное сопротивление в цепи измерения позволяет сократить время насыщения.

Я меряю амперметром-вольтметром, но насыщаю сразу три фазы.
Приборы подключаю по очереди на каждую фазу без разрыва цепи с помощью переключателя от прибора К-50.
На трансформатор идет восемь проводов, эато получается в три раза быстрее.

 
lexs_2006Дата: Пятница, 01.10.2010, 12:51 | Сообщение # 24
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (техник)
Для Р333 использую батарейки Варта, обмотки насыщаются быстро

и у трансформаторов 35-220кВ (6-125МВА)??

Quote (техник)
Можно вместо аккумулятора крону подключить тоже мало времени уходит

вообще по инструкции на прибор Р-333 напряжение в зависимости от сопротивления 1,5-3Вольта. Но каждый на свой страх и риск приспосабливается. smile
 
АрчиДата: Среда, 08.12.2010, 17:39 | Сообщение # 25
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 81
Репутация: 1
Статус: Offline
Всем ,добрый день ! Сегодня впервые меряли омики транса 110/10 40 МВА "Витком " Одно измерение занимает 20-25 минут . Что удобно , так это включил и жди до полного насыщения обмотки покак показания на дисплее остановятся. Короче транс у которого 19 положений за смену в упор.
 
lexs_2006Дата: Четверг, 09.12.2010, 14:35 | Сообщение # 26
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Арчи)
Всем ,добрый день ! Сегодня впервые меряли омики транса 110/10 40 МВА "Витком " Одно измерение занимает 20-25 минут . Что удобно , так это включил и жди до полного насыщения обмотки покак показания на дисплее остановятся. Короче транс у которого 19 положений за смену в упор.

обычно насыщение занимает 1-3 минуты (прибором ПТФ-1 или амперметром-вольтметром от аккумулятора),
после насыщения магнитопровода превожу РПН без отключения прибора - что очень экономит время, а так как нет разрыва цепи то и приборы не страдают.
 
XAHДата: Среда, 09.02.2011, 13:10 | Сообщение # 27
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Арчи)
Всем ,добрый день ! Сегодня впервые меряли омики транса 110/10 40 МВА "Витком " Одно измерение занимает 20-25 минут .

Это Вам ещё повезло smile когда приходится мерять 125 МВА или 250 МВА скажем 220 кВ или 330 кВ с РПН то с "Витком" на одно положение может до 40 минут уходить.
И что ОЧЕНЬ ПЛОХО прибор не позволяет насытить обмотки током большим чем для данного предела измерения. При изменении предела измерения происходит сброс заряда. Про обмотки НН на мощных трансформаторах вообще молчу, пока насытит можно успеть поспать.

У нас есть ещё прибор ИСО-1, так в нём можно на максимальном токе насытить обмотку а потом перейти в нужный предел измерения.

 
ИльяДата: Четверг, 10.03.2011, 06:36 | Сообщение # 28
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Для трансформаторов давно используем Р333, Р4833 и Виток (приборы тащим на себе, поэтому метод амперметра-вольтметра не применяем). Если мощность трансформатора до 40 000 кВА, то всеми приборами можно относительно спокойно пользоваться. Приборами Р333 и Р4833 измеряешь быстрее, т.к. они дают больший ток. Виток медленнее, но комфортнее: зацепил концы, выбрал предел, нажал на кнопку и сидишь, ждешь результата. А еще Виток маленький и легкий. При малых значениях измеряемых сопротивлений мост Р4833 точнее, хотя он и более подвержен внешним воздействиям.

Другое дело, когда мощность трансформатора 125 МВА и более: значения измеряемых сопротивлений по низкой стороне приближается к 0,001 Ому, а время измерения любым из перечисленных приборов приближается к нескольким часам (при этом Витком дольше всего). В ряде случаев вообще невозможно дождаться окончательного замера.

В общем, решили попробовать какой-нибудь другой прибор. После небольшого анализа предложений в интернете и оценки своего благосостояния выбор пал на МЭН-3. Ух ты, глядели мы, ток на пределе 1 мкОм…0,005 Ом у этого прибора достигает 10 А!
Да еще встроенное устройство подмагничивания! Тяжеловат, конечно (17 кг), но, как раз, думали, подойдет для мощных трансформаторов. Но, к сожалению, все наши ожидания улетучились с приходом прибора и документации на него. Читаем инструкцию (жирным шрифтом): «Внимание! Предел 1 мкОм…0,005 Ом не предназначен для измерения сопротивлений, имеющих индуктивную составляющую!». Тут у нас всё и опустилось. Теперь мы понимаем, что купили кота в мешке. А еще «Работа прибора возможна не ранее, чем через 20 минут после его включения!». Не знаю, теперь, пригодиться ли нам этот прибор вообще где-нибудь.

 
promenergoДата: Среда, 23.03.2011, 14:15 | Сообщение # 29
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Илья)
Но, к сожалению, все наши ожидания улетучились с приходом прибора и документации на него. Читаем инструкцию (жирным шрифтом): «Внимание! Предел 1 мкОм…0,005 Ом не предназначен для измерения сопротивлений, имеющих индуктивную составляющую!». Тут у нас всё и опустилось. Теперь мы понимаем, что купили кота в мешке. А еще «Работа прибора возможна не ранее, чем через 20 минут после его включения!». Не знаю, теперь, пригодиться ли нам этот прибор вообще где-нибудь.

У нас было примерно также... Прибор, конечно мы пользуем. Однако склонен полагать, что ПТФ, в сравнении с МЭН, в более выгодном положении. Но раз уже куплен - ничего не поделаешь. Переходные сопротивления им тоже можно с успехом мерить))

P.S. вы не расстраивайтесь. Трансы он измеряет неплохо. Хотя установившееся значение сопротивления ждать приходится немного дольше, чем написано в инструкции...
Ну и для измерения ТНов придется разжится другим прибором (МЭН-3 сопротивления более 500 Ом не измерит). Мы, например, пользуемся мостом Р4833.

Сообщение отредактировал promenergo - Среда, 23.03.2011, 14:32
 