маленькая этл
|
|
Valery5956 | Дата: Среда, 21.10.2009, 21:19 | Сообщение # 16 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Мы недавно приобрели универсал MPI-511 "Sonel" ( измеритель безопасности электроустановок) для измерений в ЭУ до 1000В с возможностью измерений: 1. Сопротивление изоляции. 2. Ток КЗ (или сопр.) петли "фаза-ноль" 3. Сопротивление заземляющего устройства. 4. Переходное сопротивление контактов. 5. Проверка параметров УЗО (АВДТ) - ток-время. 6. Измерение и регистрация напряжения, тока, COS, мощности Q,P,S, частоты. Внутренняя память на 99999 ячеек и предача данных в комп по RS-232. У нас минимальный набор для регистрации - первые 4 пункта. По цене ( мы покупали 8 мес. назад за 98000р.) если сложить все НОРМАЛЬНЫЕ приборы выходит немного дороже, но удобство и качество!
Сообщение отредактировал Valery5956 - Четверг, 22.10.2009, 07:48 |
|
| |
elsi | Дата: Четверг, 22.10.2009, 07:57 | Сообщение # 17 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Спасибо за ответ! Поскажите тогда еще какие приборы приобрести для полного комплекта ?
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Четверг, 22.10.2009, 08:23 | Сообщение # 18 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Добрый день,elsi! Полный комплект зависит от количества видов измерений. Сообщите, какие измерения Вы собираетесь выполнять. Если только в ЭУ до 1000В, то у нас к MPI-511 есть еще прогрузочное устойство из ЛАТРА на 9А, нагрузочного трансформатора, трансформатора тока УТТ-5М и амперметра кл. 1. Очень неудобно, каждый раз приходится собирать схему, но надзор требует прогрузку синусоидальным током. Хотели купить РТ-2048, но не катит по надзору. Сейчас рекламируют "Синус", приобрели бы, но хочется узнать отзывы о реальныой эксплуатации прибора. Кто пользуется "Синусом", прошу ответить! А так для измерений в ЭУ до 1000В вышеперечисленного хватает.
Сообщение отредактировал Valery5956 - Четверг, 22.10.2009, 08:24 |
|
| |
Цлати | Дата: Четверг, 22.10.2009, 08:55 | Сообщение # 19 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| elsi для прогрузки автоматов рекомендую прибор Сатурн-М, базовый блок. Если есть или возникнет необходимость прогрузки автоматов с In больше 200А можно докупить трансформатор к нему (полный комплект Сатурн-М1). Дл проверки УЗО - прибор ПЗО-500. Есть много и других приборов, но из знакомых мне Сонел - дороги в настоящее время. Так же давно работаю с приборами Радио-Сервис , цена ниже и так же удобны и надежны. Так что в вашем случие думаю ПЗО-500 будет лучшем вариантом. Еще нужен прибор для измерения переходного сопротивления заземленых элементов, но в нашем регионе требуют измерения с точностью до 0,01 Ом. Обычно пользуемся встроеными омметрами в другие приборы, если у вас достаточно с н7ижним диапозоном 0,05, т о можно и М 41070/1,1 или ЭСО212. Сдесь я перечислил комплект приборов для ЭТЛ до 1000В с минимальным перечнем измерений. Если нужны еще какие виды измерений - пишите. Добавлено (22.10.2009, 08:55) --------------------------------------------- Valery5956, работаю с РТ 2048 - есть нарекания. Конечно удобнее чем собирать схему, но те кто работает Сатурном имеют меньше нареканий к своему прибору. Завод изготовитель переходит с РТ2048 на производство Синус. Общался с специалистом завода, говорил много о чистой синусоиде прибора и вобщем нахваливал конечно. Но сам я еще не работал с ним. По его описанию вижу значительное увеличение массы прибора, что конечно не мало важно при обычной его частой переноски в работе. Большенство под типов прибора стало работать только на 380В. Да и цена озрасла, по сравнению с РТ2048 и аналогами , значительно. В наше надзоре пока еще не отказываются от РТ, прибор есть в гос реестре. А вот Сатурн принимают у вас в надзоре? Как у него с синусоидой?
Сообщение отредактировал Цлати - Четверг, 22.10.2009, 08:36 |
|
| |
elsi | Дата: Четверг, 22.10.2009, 09:32 | Сообщение # 20 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Спасибо за консультацию!
|
|
| |
Valery5956 | Дата: Пятница, 23.10.2009, 22:07 | Сообщение # 21 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 79
Статус: Offline
| Добрый вечер, Цлати! С синусоидой у "Сатурна" не все в порядке. Тиристорный регулятор в принципе не может обеспечить синусоиду. Но с нагрузочным трансформатором (НТ-12 и т.д.)- да. Возражений в надзоре не вызвало, а электросети сами пользуются "Сатурном" для проверки РЗА. Но с НТ стоимость "Сатурна" почти как у "Синуса", вот и хотелось бы знать реальные отзывы именно о нем. Похоже это один блок вместе с тр-ром.
|
|
| |
Цлати | Дата: Вторник, 27.10.2009, 09:21 | Сообщение # 22 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Статус: Offline
| Да , синус в одном блоке. Таскать будет тяжелее
|
|
| |
Мигель | Дата: Среда, 04.08.2010, 21:21 | Сообщение # 23 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| Добрый вечер. Хотел бы поинтересоваться, можно ли при регистрации ЭТЛ заявить прибор Р-333, как прибор для измерения сопротивления металлосвязи. Других попросту нет.
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Среда, 04.08.2010, 22:01 | Сообщение # 24 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Ц-4380 - прибор комбинированный ЭСО 202 - Измерение сопротивления изоляции Ф4103 - измеритель сопротивления заземления Р333 - Измерение сопротивления постоянному току Р-5-9 - рефлектометр АИД-70 - испытание повышенным напряжением Самодельный прожиг ГЗЧ с кабелеискателем вот этот комплект покрывает максимум самых нужных работ (самых частых и хорошо оплачиваемых) дорогие приборы не бери и не бери типа "5 в одном" зарегистрировать обязаны с любым комплектом, хоть с одним мегаомметром Добавлено (04.08.2010, 22:01) --------------------------------------------- Quote (Мигель) Добрый вечер. Хотел бы поинтересоваться, можно ли при регистрации ЭТЛ заявить прибор Р-333, как прибор для измерения сопротивления металлосвязи. Других попросту нет. очень даже можно, заветная цифра 0,05 Ом в его диапазон измерения входит........второй вопрос что его на этом деле можно быстро угробить, особенно если 0-индикатор электронный. я для этой цели проталкиваю всё тот же Ф4103 , им же и заземление измеряю
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Среда, 04.08.2010, 22:04 |
|
| |
Demian | Дата: Четверг, 05.08.2010, 14:24 | Сообщение # 25 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (Мигель) Добрый вечер. Хотел бы поинтересоваться, можно ли при регистрации ЭТЛ заявить прибор Р-333, как прибор для измерения сопротивления металлосвязи. Других попросту нет. Заявить можно что угодно. Хоть амперметр-вольтметр, только методику написать под заявляемый прибор. И в протоколах его указывать.Добавлено (05.08.2010, 14:24) ---------------------------------------------
Quote (Valery5956) электросети сами пользуются "Сатурном" для проверки РЗА Позор электросетям, ибо сатурн, как и РТ2048 полное дерьмо. НТ слегка скрашивает это порно, но синусоиды нет все равно. На них и изготовители автоматов не раз в суд подавали, и с лабораториями в плане достоверности проблемы были. Это даже не имхо, а факт.
|
|
| |
Мигель | Дата: Пятница, 06.08.2010, 12:03 | Сообщение # 26 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 60
Статус: Offline
| alexlab58, Добрый день. Скажите. а у Вас Р-333 и Ц-4380 для каких работ заявлены
|
|
| |
Demian | Дата: Пятница, 06.08.2010, 12:16 | Сообщение # 27 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Р-333 для трансформаторов, контроля сборных шин, и прочих переходных сопротивлений кроме металлосвязи. тестер у меня ц4352м1, подешевле. для фазировки, контроля целостности, напряжения сети...
|
|
| |
Элек | Дата: Пятница, 06.08.2010, 15:45 | Сообщение # 28 |
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Статус: Offline
| Demian Quote (Demian) Р-333 для трансформаторов А какие трансформаторы, и что вы у них измеряете Р-333?
|
|
| |
alexlab58 | Дата: Суббота, 07.08.2010, 13:34 | Сообщение # 29 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Народ, всем привет ! Quote (Мигель) Добрый день. Скажите. а у Вас Р-333 и Ц-4380 для каких работ заявлены Р-333 для измерения сопротивления обмоток постоянному току, это основное, но можно и для ОМП в КЛ, но примитивно. Ц-4380 - напруга, фазировочка, ток, сопротивление, целостность цепи, петля Фаза-0 методом Ампер-Вольт
Движение - жизнь
Сообщение отредактировал alexlab58 - Суббота, 07.08.2010, 13:47 |
|
| |
Demian | Дата: Воскресенье, 08.08.2010, 08:18 | Сообщение # 30 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 260
Статус: Offline
| Quote (Элек) А какие трансформаторы, и что вы у них измеряете Р-333? любые. первичка. можно и вторичку на трансах малой/средней мощности, но тут прибор лажает жутко. особенно со светодиодным 0-индикатором. и дохнет часто. по вторичке лучше амперметр-вольтметр с операционным током не ниже 10А (больше-лучше) и минимальными пульсациями. аккумулятор - идеально. А вообще Р333 со светодиодами полная фигня. С гальваномертом образца 70х годов - вещь. ИМХО