SilmarillionДата: Воскресенье, 23.03.2014, 17:58 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток! Подскажите пжлст по какой формуле определяется минимальная сила тока для срабатывания защиты, и по какой формуле-  максимально допустимое сопротивления петли "фаза-ноль" , чтобы можна было сравнить с измеряным значением

Отдельное спасибо- Кирилу и Мефодию за любезно предоставленные буквы! ;)
 
ЦлатиДата: Вторник, 25.03.2014, 12:56 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Формула Iзащ<Iкз
где Iзащ - ток срабатывания аппарата защиты
Iкз - ток короткого замыкания
Кроме этого для новых электроустановок должно обеспечиваться время срабатывания аппарата защиты при данном токе КЗ. В ПУЭ смотрите. Для цепей питания электрощитов 5 сек., для групповых цепей - 0,4 сек.
Пересчитать на сопротивление можно по всем известному закону I=U/Z или Z=U/I для Вас.
 