Доброго времени суток! Надо сделать опыт ХХ при малом напряжении для трансформатора 6/0,4 кВ со схемой и группой соединения обмоток У/Ун-0. Измерения посредством ЛВИ-3AVG и измерителя параметров трансформаторов "Коэффициент". Хочу пофазно измерить ток и потери, подавая напряжение 220 В на обмотку НН (ВН разомкнута). Какие перемычки надо ставить, чтобы замкнуть неиспользуемую фазу и надо ли вообще? Если обмотка соединена в треугольник - то понятно, а как правильно сделать если звезда с нейтралью? Заранее всем спасибо.
Измеряли ХХ на сухом трансформаторе 2500 кВА, полученные значения меньше заводских на -5,65%. В ПУЭ указано что отличие от заводских значений должно быть не более 5%, предоставили протоколы заказчику он уверяет что и в сторону уменьшения должно быть не более 5%, протоколы не принимает. Как я понял ПУЭ что нормируется отклонение только в сторону увеличения, прав ли я.
В ПУЭ говориться про соотношение потерь по фазам. И про не более 5 %. На мой взгляд читается как "в любую сторону". И опровергнуть это из ПУЭ нечем. Не понимаю что значит заказчик не принимает протоколы? Вы испытали, вот значения. И пусть он других дальше уверяет что и как. Конечно если деньги еще не заплачены, этот вопрос встает на первое место.
Да вроде все понятно, что соотношение потерь между фазами при вводе в эксплуатацию не должно быть больше +/-5% от соотношений полученных на заводе изготовителе. К примеру в заводских АВ=10,5 Вт, ВС=10Вт разница 0,5Вт (5%), то при вводе в эксплуатацию максимальная разница между АВ и ВС должна составлять 0,5Вт +/-5%, +0,525Вт -0,475Вт. Но на импортных трансформаторах в заводских испытаниях потери ХХ измеряются при номинальном напряжении обмотки НН, и указываются только суммарные потери Ро, получается здесь ПУЭ 7е не применимо.
расскажите по подробней о трансформаторе, что и как измеряли на заводе (в идеале выложите протокол испытаний, как правило лист А4) и что делали вы. Тогда может быть смогу помочь советом