Испытания выпрямленным напряжением.
efelsДата: Четверг, 14.03.2013, 10:11 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Есть в наличии высоковольтная испытательная установка промышленной частоты. Ряд высоковольтных испытаний нужно проводить выпрямленным напряжением (например, испытание силовых кабельных линий и т.д.). Можно ли использовать существующую высоковольтную установку переменного напряжения в связке с диодным мостом для получения требуемого постоянного напряжения? И допустимы ли такие большие пульсации полученного выпрямленного напряжения при проведении испытаний?
 
молодойДата: Четверг, 14.03.2013, 16:55 | Сообщение # 2
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет efels
Цитата (efels)
Можно ли использовать существующую высоковольтную установку переменного напряжения в связке с диодным мостом для получения требуемого постоянного напряжения?
Можно .
Цитата (efels)
И допустимы ли такие большие пульсации полученного выпрямленного напряжения при проведении испытаний
Если объект испытаний имеет емкость то пульсации будут незначительными .А ёмкость имеют практически все устройства .
Двухполупериодный выпрямитель(диодный мост) для высоковольтных испытаний не применяют  ,в большинстве испытательных установок  применяют однополупериодный выпрямитель , а проще говоря один ВВ диод .


Сообщение отредактировал молодой - Четверг, 14.03.2013, 18:59
 
efelsДата: Пятница, 15.03.2013, 08:59 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, спасибо, сообразил... Действительно, мост не нужен, да и пульсации будут малы, так как будут обусловлены не сколько величиной емкости нагрузки, столько током обратной проводимости диода и токами утечки, а они малы...
 
xokДата: Суббота, 14.09.2013, 15:19 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
вы только разрядникам это не скажите wink
 
KarasevДата: Суббота, 14.09.2013, 15:58 | Сообщение # 5
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата (xok)
вы только разрядникам это не скажите

Согласен.

И 34-70-021-85 Инструкция по эксплуатации средств защиты от перенапряжений

Таблица 32
Значения емкостей конденсаторов для сглаживания выпрямленного напряжения в схемах однополупериодного выпрямления при измерении токов проводимости

РВС
Наименьшее рекомендуемое значение емкости, мкФ - 0,1

При двухполупериодном выпрямлении значение рекомендуемых емкостей в два раза меньше.


Сообщение отредактировал Karasev - Суббота, 14.09.2013, 16:02
 