Всем доброго времени! На днях зарегистрировал электролабораторию. Вышел на первые испытания и столкнулся с такой проблемой. Приобрел комплект нагрузочный РТ-2048-02. Новый. Лежал полгода. Пришло время его использовать, а он не работает / или я может что не так делаю.
Вобщем ситуация следующая. Делаю все как по методике и руководству по эксплуатации, но он почему то не набирает ток.
Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, пожалуйста, в чем причина.
 
ЦлатиДата: Понедельник, 08.10.2012, 17:11 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Скорее всего слабое питание. Какая петля фаза-нуль в точке присоединения прибора? Питающий провод нужен кв. мм 4-6. При нажатии на кнопку "Пуск" просадки напряжения наблюдаются? Я из нашего областного центра, могу проконсультировать по телефону или на месте.
 
ElektroTehServiceДата: Понедельник, 08.10.2012, 19:31 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Да наблюдались незначительные. Спасибо за совет. Попробую подключиться к вводному устройству, где петля фаза-нуль поменьше.
 
ЦлатиДата: Вторник, 09.10.2012, 08:41 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
И еще. Имеет сильное значение сопротивление во вторичной цепи комплекта. При прогрузке автоматов более 40А требуется применять провода 25 кв. мм и более, обспечивая так же низкое переходное сопротивление при подключении их к клеймам автомата.
 
muhaДата: Четверг, 11.10.2012, 12:00 | Сообщение # 5
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
А вообще эти комплекты до того капризные, порой просто не набирает и все, один автомат прогрузил на другой садишься, а он не набирает и начинаются пляски с бубном над ним, то разъемы, то питание, то еще что нибудь, вообщем не очень хорошие приборы...
 
buserДата: Четверг, 11.10.2012, 12:10 | Сообщение # 6
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 134
Репутация: 0
Статус: Offline
Именно, очень влияет сопротивление вторичной цепи. Часто не набрать если даже плохой контакт в самом АВ. Нужно или несколько раз включить отключить АВ в холостую или провести ревизию АВ. Ну и контакты проводов прожимать.
 
ЦлатиДата: Четверг, 11.10.2012, 15:53 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
У нас без бубна обходиться))) Как-то приноровились, только контроль питания перед прогрузкой и подходящие провода для прогрузки. Бывают действительно автоматы с таких внутреним переходным, что прибор не дает ток. Но это совсем маленькие номиналы (менее 6 А), на какие вообщем-то и не расчитан наш РТ 2048-05.
 
Bond-areSДата: Суббота, 04.10.2014, 10:20 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток, господа инженеры! У меня такой вопрос по прибору РТ 2048-2: В комплект входят два провода сечением 70 кв. мм, кто-небудь решил проблему подключения их к АВ, которые уже непосредственно смонтированы в щите. Если у кого есть хороший совет - подскажите.
 
молодойДата: Четверг, 09.10.2014, 11:08 | Сообщение # 9
Генерал-полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 1111
Репутация: 10
Статус: Offline
Привет всем. Bond-areS, давно пользуюсь длинными концам 150мм2 меди(бываем и в два) подключаем под болты автомата на месте (у меня правда 10кА ), на токах до 2000а пользовался винтовыми зажимами для сварки ESAB , на шину сверху и снизу АВ подключаем .
 