Испытание силового трансформатора 2000 кВА
Anton87Дата: Вторник, 10.04.2012, 13:10 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте.

Требуется испытать силовой трансформатор SGB 2000кВА.
Порывшись в ПУЭ п. 1.8.16 и в интернете определил следующие испытания
1. Измерение сопротивления изоляции мегаомметром (используем мегаомметр ЦС 0202-1 -есть)
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты (АИД-70 -есть)
3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току ( ??? можно ли использовать ЦС4105?? или из-за большой индуктивности показания будут неточными??
еще на крайняк видел мост Р4833) какой из этих приборов подойдет??
4. Проверка коэффициента трансформации (обычным мультиметром)
5. Измерение тока и потерь холостого хода (??? тоже не очень понятно какими приборами???)

Посоветуйте пожалуйста какие приборы докупить, чтоб не очень накладно было...и все ли измерения я учел??
Тему можно будет продолжить примерами протоколов испытаний трансформаторов и нужными приборами...дабы полезно всем было!
 
NeW_66Дата: Среда, 11.04.2012, 10:20 | Сообщение # 2
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
На сайте http://megaom.ucoz.ru в методических указаниях есть методика на испытание силовых трансформаторов, там все методы подробно описаны, т.к. трансформатор у вас импортный необходимо проводить испытания с учетом указаний завода-изготовителя
 
ВладимирДата: Четверг, 12.04.2012, 10:14 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
мультиметр, если его использовать в измерениях, должен быть поверен и иметь достаточную точность изверений.
Испытание повышенным напряжением промышленной частоты проводится не во всех случаях.
 
uhadajДата: Четверг, 12.04.2012, 15:56 | Сообщение # 4
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 55
Репутация: 0
Статус: Offline
использивать мультиметр нельзя.

Проверка коэффициента трансформации - только приборами класа точности 0,5.
Использивал когда то, флюковськие мультиметри, клас точности переменного напряжения - 0,6.
Но у меня были приборы аналоговые 0,5, поэтому в протоколах вказывал их.

трансформаторы согласно украинским нормам испитывать перед вводом в експлутацию тоже нельзя.

п.с. лучше найти фирму каторая это все имеит, имеит как атестат так и сертыфикат, ну и специалистов...

п.с.с. для Украины
 
lexs_2006Дата: Пятница, 13.04.2012, 16:46 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Anton87)
3. Измерение сопротивления обмоток постоянному току ( ??? можно ли использовать ЦС4105?? или из-за большой индуктивности показания будут неточными??
еще на крайняк видел мост Р4833) какой из этих приборов подойдет??

Р4833 - точно подойдёт. ЦС4105 - в инструкции написано что можно мерить обмотки электрических машин, так что наверное подойдёт.
Quote (Anton87)
5. Измерение тока и потерь холостого хода (??? тоже не очень понятно какими приборами???)

Амперметр, вольтметр, ваттметр или комплект К-505, 506
Quote (Anton87)
2. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты (АИД-70 -есть)

АИД может не потянуть ёмкость обмоток.

Остальное уже ответили.
 