Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » Испытание силового трансформатора при минусовой температуре (Тр-р ТМГ 10/0,4 кВ)
Испытание силового трансформатора при минусовой температуре
NeW_66Дата: Понедельник, 06.12.2010, 22:30 | Сообщение # 1
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Необходимо сделать приемо-сдаточные испытания трансформатора ТМГ, трансформатор установлен на улице (КТП мачтовка), в ПУЭ 7-е изд. сказано что измерение сопротивления изоляции обмоток силового трансформатора допускается измерять при температуре не ниже +10 С. А на улице у нас все -15 С и как же быть?
 
ЦлатиДата: Вторник, 07.12.2010, 08:17 | Сообщение # 2
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
1. Положиться на совесть завода изготовителя;
2. Подать на низкую сторону 0,4кВ;
3. Снять транс и отвести его в теплый бокс, помещение (бывает получается с заказчиком так построить отношения, тем более если техника у него есть).
 
NeW_66Дата: Вторник, 07.12.2010, 21:30 | Сообщение # 3
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 72
Репутация: 0
Статус: Offline
Как объяснить все это ростехнадзору?
 
SerafimДата: Вторник, 07.12.2010, 22:22 | Сообщение # 4
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Репутация: 1
Статус: Offline
забей и меряй как есть.
Зимой если транс вышел из строя, что делать? ждать весны? Обычно не заморачиваемся по этому поводу. Энергонадзору пофиг.(во всяком случае нашему(Мурманская область)


Сообщение отредактировал Serafim - Вторник, 07.12.2010, 22:25
 
ЦлатиДата: Среда, 08.12.2010, 08:04 | Сообщение # 5
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 478
Репутация: 0
Статус: Offline
Обяснять тут безполезно. Протоколы в любом случие написать нужно.
 
KarasevДата: Среда, 08.12.2010, 08:44 | Сообщение # 6
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 150
Репутация: 3
Статус: Offline
http://www.itpdp.narod.ru/usit.html
Установка УСИТ-1000 для прогрева обмоток силовых трансформаторов постоянным током.
Для единичных испытаний трансформаторов 10 кВ конечно тяжело и дорого.
Зато в протоколе можно написать "Ттр-ра +10 Прогрето установкой УСИТ-100" или подобное.

При необходимости зимних испытаний в протоколах пишем: "Температура окружающей среды -20, Температура трансформатора +10 (прогрет в помещении)"
Измерительные трансформаторы, конденсаторы, вводы и разрядники 35-110 кВ при пусковых испытаниях греем обязательно.

Трансформатор 10 кВ можно предварительно испытать при минусовой температуре для выявления явных повреждений - поставить под нагрузку - нагреть- отключить - и у нагретого измерять сопротивление изоляции.

Сообщение отредактировал Karasev - Среда, 08.12.2010, 08:50
 
muhaДата: Среда, 08.12.2010, 10:49 | Сообщение # 7
Майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Karasev)
Установка УСИТ-1000 для прогрева обмоток силовых трансформаторов постоянным током.
С этим как быть
Номинальные характеристики регулятора обеспечиваются при следующих
климатических условиях:
высота над уровнем моря............................ до 1000м;
рабочее значение атмосферного давления............. от 650 до 800 мм.рт.ст.;
температура окружающей среды....................... от плюс 1 до плюс 40 оС;
относительная влажность воздуха.................... 65%
[color=red] при температуре окружающей среды................... плюс 20 оС;
 
ЭндрюДата: Среда, 06.07.2011, 16:52 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
РД 34.45-51.300-97 п. 2.2.
 
ENERGY8061Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 19:03 | Сообщение # 9
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте у меня такой вопрос мне нужна фирма в (нижегородской области) испытывающая высоковольтные электроустановки а точнее силовые трансформаторы 10-04 Кв и кл. искал сайтов нет тока 04 Кв если можно номер телефона фирмы bablyuk-sergei@bk.ru
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » Испытание силового трансформатора при минусовой температуре (Тр-р ТМГ 10/0,4 кВ)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск: