Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » Испытание кабелей 150-500кВ МЭК или ГОСТы
Испытание кабелей 150-500кВ МЭК или ГОСТы
VolodjДата: Вторник, 23.11.2010, 10:21 | Сообщение # 1
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день господа!
Вопрос такой - кабельная линия СПЭ 220кВ - кто как и на каком основании проводит испытания таких линий - имеется в виду стандарты или инструкции - у кого что есть - поделитесь пожалуста!
Конкретно интересует МЭК-62067 (можно по англицки).
Спасибо!
 
RealyДата: Среда, 27.04.2011, 13:28 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Вижу никто не хочет отвечать… smile

КЛ с изоляцией из сшитого полиэтилена 220 кВ - это достаточно дорогой объект строительства smile

Начнём с вопроса КТО проводит испытания:

ЭТЛ, имеющая (а!) ДЕЙСТВУЮЩЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации электролаборатории от Ростехнадзора, в котором есть перечень разрешённых испытаний указанной лаборатории с правом выполнения испытаний до и выше 1000 В (б!).
Испытания проводятся сотрудниками ЭТЛ, имеющими право их проведения, а это банально тянет за собой наличие (в!) актуального Протокола о проверке знаний и правил работы в электроустановках (для двух человек в лаборатории как минимум ;).
Ещё. Установки, коими будут проводиться испытания, должны иметь актуальные (г!) Свидетельства о поверке.

Вот… …. Здесь упускаем всякие процедуры допуски-командировки на Объект… и прочие СРО… (иногда Заказчик, ну, хочет этот сро…).

Формально без полного совпадения наличия (а) и (б) и (в) и (г) – низя ничего проводить!

В итоге испытаний Заказчик ( и еже с ним Технадзор ) получает Протоколы проведения испытаний (каких – чуть позднее) и к ним выше перечисленные копии бумаг, дабы всё это радостно подшивать в сдаваемую им исполнительную документацию по Объекту… smile


********
Сейчас прерываюсь, уезжаю, в общем, stay tuned…

 
DarsДата: Понедельник, 19.09.2011, 23:30 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: -2
Статус: Offline
доброго времени суток! Есть международный стандарт - IEEE 400 и IEEE 400.2 Но если я ничего не путаю, этот стандарт рассчитан до класса напряжением 220кВ. существует спец. установка чтобы пытать кабель напряжением 220кВ- VLF 200CMF.
 
лекс1Дата: Понедельник, 26.09.2011, 13:01 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Dars, пытать кабель 220кв установкой которая может выдать всего 200кв-полный бред.
Realy, кабель 220 кв и выше во всем мире пытают переменкой до 400гц, есть стационарные и модульные модели-если интересно-пишите в личку. Установок СНЧ такого класса пока не существует в природе.
 
DarsДата: Понедельник, 26.09.2011, 18:44 | Сообщение # 5
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: -2
Статус: Offline
лекс1 В этих стандартах регламентируют что СПЭ пытают частотой не более 0,1Гц. Все что выше или даже постоянка- очень пагубно сказывается на изоляции. Как быть то тогда?

Хотя VLF200CMF может использоваться как источник-при методе контроля ЧР.
 
ДмитрийДата: Среда, 12.10.2011, 04:32 | Сообщение # 6
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Нам завод (Зюйдкабель, Германия) рекомендовал их кабели 220, 500 кВ вообще не трогать в эксплуатации. Монтажа еще не было, поэтому чем будут делать пуско-наладку не знаю. В любом случае будет шеф-монтаж. Как они скажут так и будет.
 
VolodjДата: Вторник, 18.10.2011, 10:30 | Сообщение # 7
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 159
Репутация: 0
Статус: Offline
- отчитываюсь - Кабель A2XS 1x400 / 220kV "Tele-Fonika" - 2 нитки по 450метров - алюминий
Т.к я имею смутное представление что с таким кабелем делать - отказался от предложения испытаний - Но нашлись суперумные ребятки и пытнули 1.Мегером-2500В 2.Исп. оболочки- 10кВ 1 мин - и все!!! Типа можно включать !
Я говорю - а как же основная изоляция - как же активное реактивное сопротивление кабеля (это ведь не 2 вольта подать) - как же методика частичных разрядов - как же измерение емкости кабеля - (все что смог наити за этот период) - на что получил однозначный ответ ПТЭ этого не требует, а основная изоляция испытывается подачей номинального напряжения сети на 24 часа. - а что будет если стрельнет??? Разворотит потом не натянуть!
Короче пока стоят нитки без напряжения - в сетях прочухали что такой бардак и нежелают участвовать в этом ИСПЫТАНИИ - ведь если стрельнет то вся линия погаснет 220кВ - Ждем чем закончится
 
ДмитрийДата: Среда, 19.10.2011, 10:08 | Сообщение # 8
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Статус: Offline
Это из заводской инструкции по эксплуатации:

Настоящая инструкция распространяется на кабельные линии, выполненные кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена, предназначенными для передачи электрической энергии в трехфазных системах при номинальном напряжении переменного тока 127/220 и 290/500 кВ, частотой 50Гц, типа 2XS(FL)2Y 1*800RM/250-127/220kV и – 290/500kV с сечением медной жилы 800 мм2. Руководство является обязательным для персонала электрических станций и электрических сетей, осуществляющего эксплуатацию указанных кабельных линий.
................................................................

Приложение 3

Перечень испытаний КЛ перед включением под нагрузку после строительства, капитального ремонта или реконструкции КЛ.

Перед включением КЛ проводятся испытания:
1. Испытание оболочек кабелей выпрямленным напряжением.
2. Испытание изоляции КЛ напряжением переменного тока частоты 0,1-100 Гц.
3. Измерение активного сопротивления токопроводящих жил.
4. Измерение емкости фаз.
5. Измерение сопротивления заземления концевых муфт и проверка металлической
связи конструкций концевых муфт с заземляющим устройством ПС.
6. Измерение токораспределения по КЛ при параллельном включении кабелей.
7. Измерение активного сопротивления заземляющего провода, в том числе в
колодцах устройств транспозиции.
9. Проверка фазировки.

Затем периодически не реже 1 раза в год испытание оболочки кабеля.

Ну вот как-то так пока.
Напоминаю-кабели еще не ложили и соответственно ничего этого не делали.
 
lexs_2006Дата: Четверг, 20.10.2011, 08:14 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Репутация: 8
Статус: Offline
Из Журнала "Новости электротехники" №4(70)2011
С 1 июля 2012 г. вводятся в дей­ствие два стандарта, устанавливающие требования к силовым кабелям с экструдированной изоляцией и арматуре к ним.

Оба стандарта утверждены приказами Росстандарта от 30 августа 2011 г. и устанавливают требования к методам испытаний кабелей и кабельной арматуры.
ГОСТ Р МЭК 62067-2011 (утвержден приказом № 244-ст) распространяется на одножильные силовые кабели для стационарной прокладки на номинальное напряжение свыше 150 кВ до 500 кВ включительно и арматуру к ним.
ГОСТ Р МЭК 60840-2011 (приказ № 246-ст) распространяется на одножильные и трехжильные силовые кабели с отдельно экранированными жилами для стационарной прокладки на номинальное напряжение свыше 30 кВ до 150 кВ включительно и арматуру к ним.
Требования стандартов устанавливаются для нормальных условий прокладки и эксплуатации кабелей и не распространяются на продукцию для подводной прокладки, а также на переходные муфты между кабелями с экструдированной изоляцией и кабелями с бумажной изоляцией.
 