Воскресенье, 19.05.2024, 02:14

Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » протокол замера петли "фаза-нуль"
протокол замера петли "фаза-нуль"
golfДата: Среда, 19.12.2007, 02:04 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
всем доброго времени суток. вопрос: номинальный ток элетромагнитного расцепителя автоматических выключателей типа С 5-10 Iн (по время-токовой) какой ток писать (5 или 10 Iн) при оформлении протокола по петле в графе паспортные данные автоматического выключателя и соответственно от чего отталкиваться при принятии решения о соотсветствии или несоответствии параметров цепи «фаза–нуль» характеристикам
аппаратов защиты от сверхтоков?


Сообщение отредактировал golf - Среда, 19.12.2007, 02:06
 
yanviktorДата: Среда, 19.12.2007, 06:59 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 166
Репутация: 5
Статус: Offline
В графе паспортные данные пишите просто C25 (к примеру). Ну а по поводу всего остального - ориентируйтесь на больший предел.... Именно по нему определено время >0,1 с, так что на него и следует ориентироваться...
 
KesslerДата: Пятница, 19.12.2008, 23:20 | Сообщение # 3
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
при принятии решения о соотсветствии или несоответствии параметров цепи «фаза–нуль» характеристикам аппаратов защиты от сверхтоков можно руководстоваться данными протокола проверки уставок срабатывания расцепителей автомата, если такой имеется конечно.
 