Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » Спорим с Росстройнадзором... (Толкование СНиП 3.05.06-85)
Спорим с Росстройнадзором...
KassyДата: Вторник, 05.05.2009, 15:42 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день!
Ситуация следующая: Росстройнадзор неоднократно выписывал предписание об устранении нарушений п. 3.33 СНиП 3.05.06-85: "При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм." У нас расстояние - 250-300мм, в связи с тем, что на высоте 12-15 см от потолка как правило люди делают подвесные /натяжные/ потолки, с обязательной пробивкой электропроводки. Мы настаиваем на том, что данный пункт подраздела "Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций" относится ТОЛЬКО К ПРОВОДАМ, а у нас кабели... а они толкуют таким образом: "расстояние горизонтально проложенной электропроводки от плит перекрытия должно быть не более 15см", со ссылкой на этот самый пункт. Все законодательство проштудировать сложно, может, я чего-то упускаю? может, были какие-то поправки или толкования? как считаете, стоит спорить? wink
 
Электролаборатория-Форум » Разделы сайта » НТД » Спорим с Росстройнадзором... (Толкование СНиП 3.05.06-85)