SHERSTNEVДата: Четверг, 16.01.2014, 19:04 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
 Годы ремонтируем аппарат прожига, конечно модель неудачная. Отдавали в ремонт на завод, делали своими силами, АП-20 выходит из строя чуть не еженедельно. А жечь КЛ надо много и часто. Чаще всего выгорают диоды Д13. Помогите разобраться в проблеме!

На имеющейся у меня схеме диодной части аппарата прожига точки соединения 3-х фазных мостов (отмечены по рис. α, β, γ  (и аналогичные)) на всех трех ступенях прожига отсутствуют. Где эти соединения необходимы и где нет? wacko

ВВ коды не разрешают, так что зайдите, пожалуйста, за картинкой на google drive.:

https://drive.google.com/file/d/0BzRQqulHyq1JRURHY1QyVnFLelk/edit?usp=sharing

рис. Схема АП-20 лист. 2

Общая беда, с которой борется наша ЭТ лаборатория: переключающие диоды (Д13-14(16)) выгорают на ХХ. Слышал, что это постоянная проблема в аппарате АП-20…

Почему это происходит? wacko



Нач. ЭТЛ Шерстнев А.В.

Сообщение отредактировал SHERSTNEV - Четверг, 16.01.2014, 19:40
 
csapkodДата: Суббота, 18.01.2014, 18:38 | Сообщение # 2
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
SHERSTNEV,
вот дорисованная схема https://docs.google.com/file/d/0B7x4hTuOJSNfNFpONTY1SlhqWTA

Диоды Д13(100В, 20мА) слабые, если выгорают на ХХ, то скорей всего по напряжению, можно заменить на 1N4007(1000В, 1А), стоят копейки. 

Схема просится на доработку, заменить все диоды на импортные высоковольтные сборки.


Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru
 
xokДата: Воскресенье, 19.01.2014, 14:11 | Сообщение # 3
Подполковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 1
Статус: Offline
диоды можно и по мощней поставить наши КД208Ж (1000В 3А) либо иностранные 1N5408 (1000В 3А) цена за диод у нас в городе в радиомагазинах 3-4руб.
также на схеме диоды шунтируются ёмкостями и резисторами для выравнивания ВАХ в тех диодах которые написал этого можно не делать. В прожиге на 6 ступени =22кВ стоят 60 диодов 1N5408 без всяких резисторов и конденсаторов, горели один раз всего за 3 года работы этой установки.
 
SHERSTNEVДата: Понедельник, 20.01.2014, 10:03 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
csapkodxok, спасибо друзья,

у меня в посту 6.01.2014, 19:04 | Сообщение # 1 опечатка:  при ремонте АП-20 мы используем диоды Д132-80-16( и Д132-80-14)
 
Средний прямой ток - 80 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1600 В
Структура условного обозначения:
Д132-80-16
Д - диод выпрямительный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
3 - обозначение диаметра корпуса диода;
2 - обозначение конструктивного исполнения корпуса диода;
80 - максимально допустимый средний ток в открытом
состоянии, А;
16 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.
 
… какие в этом случае аналоги можно использовать?


Нач. ЭТЛ Шерстнев А.В.
 
csapkodДата: Понедельник, 20.01.2014, 12:37 | Сообщение # 5
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата SHERSTNEV ()
csapkod, xok, спасибо друзья, у меня в посту 6.01.2014, 19:04 | Сообщение # 1 опечатка:  при ремонте АП-20 мы используем диоды Д132-80-16( и Д132-80-14)
 
Средний прямой ток - 80 А
Повторяющееся импульсное обратное напряжение - 1600 В
Структура условного обозначения:
Д132-80-16
Д - диод выпрямительный;
1 - порядковый номер модификации конструкции;
3 - обозначение диаметра корпуса диода;
2 - обозначение конструктивного исполнения корпуса диода;
80 - максимально допустимый средний ток в открытом
состоянии, А;
16 - класс по обратному повторяющемуся напряжению.
 
… какие в этом случае аналоги можно использовать?


совсем другое дело)  Как они обозначены на той схеме?  сгорают сразу после включения или спустя какое-то время?
по параметрам подходят д123-200-46(200А, 4600В) или д123-200-60(200А, 6000В), но они с другим корпусом.


Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru
 
SHERSTNEVДата: Вторник, 21.01.2014, 09:51 | Сообщение # 6
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
csapkod,  диоды сгорают сразу на холостом ходу, как правило на выпрямляющем мосту средней ступени (VD 43-VD60) либо запирающие (VD 25- VD 42) иногда по 2-7 шт., а иногда по 10 шт.
на схеме https://drive.google.com/file/d/0BzRQqulHyq1JRURHY1QyVnFLelk/edit?usp=sharing


Нач. ЭТЛ Шерстнев А.В.
 
csapkodДата: Вторник, 21.01.2014, 18:53 | Сообщение # 7
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
Цитата SHERSTNEV ()
csapkod,  диоды сгорают сразу на холостом ходу, как правило на выпрямляющем мосту средней ступени (VD 43-VD60) либо запирающие (VD 25- VD 42) иногда по 2-7 шт., а иногда по 10 шт. на схеме https://drive.google.com/file/d/0BzRQqulHyq1JRURHY1QyVnFLelk/edit?usp=sharing
Если максимального тока 40А хватит, можно использовать готовые 3-фазные мосты 3PHFWB40A36KV (40А, 36кВ).  Описание http://www.deantechnology.com/pdf/pdf41.pdf .


Ремонт и поверка АИД-70, СКАТ-70, РТ-2048, Ретом
prom-electric.ru
 
SHERSTNEVДата: Вторник, 28.01.2014, 17:00 | Сообщение # 8
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
csapkod,спасибо. Принято решение закупить установку УП-7-3М, а не мучаться с
ремонтами АП-20.
 
Сообщество, есть у кого инструкция на УП-7-3М. Сбросьте на мыло,
буду признателен


Нач. ЭТЛ Шерстнев А.В.
 
csapkodДата: Вторник, 28.01.2014, 22:38 | Сообщение # 9
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Репутация: 1
Статус: Offline
SHERSTNEV, в качестве эксперимента можно еще отключить все выравнивающие резисторы и добавить последовательно еще по одному диоду в каждое плечо среднего моста(6 шт).