ЭТЛ
|
|
Админ | Дата: Пятница, 17.02.2012, 12:20 | Сообщение # 1 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Нужно выбрать отечественную кабельную лабораторию до 10кВ (испытания, поиск). Сейчас их лепят многие. По ценам определиться не сложно. А вот по качеству… Мне известны такие лаборатории: ППУ, «Сура» - Пенза ЛК-10 – Обнинск ЛВИ (сейчас HVT) – Ярославль ЛПУ – Москва? Города здесь привожу, потому что многие знают лаборатории по месту происхождения. Есть и другие ЭТЛ, но эти больше на слуху. Кто что знает, кто имеет опыт работы с этими и другими ЭТЛ, сбросьте, пожалуйста, здесь инфу по ним. Меня интересует как они ведут себя по жизни – как быстро рассыпаются, как сложно ремонтировать. Достоинства преподаются на сайтах достаточно подробно, меня интересуют «кочки», проблемы которые появляются в реальной жизни. Да и всем кто здесь бывает, такая информация будет полезна.
|
|
| |
Дмитрий | Дата: Вторник, 21.02.2012, 04:46 | Сообщение # 2 |
Лейтенант
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Статус: Offline
| Добрый день! Сталкивался с ЭТЛ-35 (Белгород) и ЭТЛ-35К (Харьков). Болячки одинаковые. Все электронное и соответственно очень нежное. На Белгородской навернулся привод РНО (моторный) пришлось ставить обычный РНО благо старая ЭТЛка была на разбор. Затем отключили родную защиту (все таки ЭТЛ-35 не кабельная) и хоть мало-мало давить кабель поврежденный не получалось, вставили обычный ТТ и РТ-стало проще. В комплекте был СА-7100, когда стрели кабель конденсатором сгорел блок управления без возможности восстановления. Что то проскочило по корпусу, СА был отключен от сети полностью. Очень слабая сама конструкция будки. База ГАЗ-66, дороги одно название - может дело в этом. С Харьковской особо не работали еще. Кабельная, комплектация не плохая. Пробовали ГАУВ-32 (генератор аккустических ударных волн). Очень понравилось, удобная штука. По качеству сборки практически близнецы, такое ощущение что собирались они в одном месте.
Мне кажется берите по комплектации. Удачи.
|
|
| |
Админ | Дата: Вторник, 21.02.2012, 14:48 | Сообщение # 3 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Добрый день Дмитрий Спасибо за информацию. Quote (Дмитрий) Все электронное и соответственно очень нежное.
Если электроника летит, что это слабость электроники или неудачная разводка коммутирующих цепей, когда килоамперы, например, от ударника наводятся на соседние цепи (или приборы) и вышибают их? СА-7100 точно по этой причине вылетел. Есть мнение по этому поводу?
Quote (Дмитрий) Очень слабая сама конструкция будки.
Будка на саморезах (винтах), клепаная, сварная? И какой материал обшивки? По цене Харьковские ЭТЛ привлекательны, но не выйдет ли сердито?
|
|
| |
RU | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 15:12 | Сообщение # 4 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 400
Статус: Offline
| Привет. Была Винницкая http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286168/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286078/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286120/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/162286354/ Блок управления постоянно латали после работы акустикой или на длинных кабелях(более3км), дожиг классный , прожиг слабенький ,но работать можно.Акустика никакая работали редко.
Есть Пензенская http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553403/166413587/ http://photo.qip.ru/users/dcent25/150553135/172041622/ Лучше машины пока не знаю.
Есть Харьковская Мне нравится
25dcent@mail.ru
Сообщение отредактировал RU - Понедельник, 27.02.2012, 15:13 |
|
| |
RU0AJP | Дата: Четверг, 01.03.2012, 18:24 | Сообщение # 5 |
Полковник
Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Статус: Offline
| Привет . Эксплуатирую Пензенскую ППУ-А впечатления от эксплуатации негативные очень неудобно и топорно качество сборки короче монтаж на уровне ПТУ первый год на практике она меня уже зат......ла А то што электроника вылетает так это вынос высоковольтного потенциала на корпус при пробое изоляции . Проверь рабочее и защитное заземление как писали выше может неудачная разводка или контакт гомно . Столкнулся сам с этим на Ярославке когда сам её эксплуатировал в течении 2х лет А будка действительно на Ярославке собрана из говна
Во имя Ампера , Ома и высокого напряжения .
Сообщение отредактировал RU0AJP - Четверг, 01.03.2012, 18:31 |
|
| |
KazLab | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 23:33 | Сообщение # 6 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| привет. работаю на обнинской лк-10 доволен. должна в скоро времени прийти еще одна. про пензинскую ппу не могу не чего хорошего сказать целый год с ней мучились. но после переделки и доработки вроде работает.
|
|
| |
PavSPNZ | Дата: Среда, 07.03.2012, 10:27 | Сообщение # 7 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Статус: Offline
| Всем добрый день ! Идет речь о передвижных электролабораториях в частности о пензенских, ходтелось бы сказать что в Пензе есть 2 производителя лектролабораторий хотелось бы узнать какая из пензенских ППУ находится в использовании у KazLab, кто является производителем и какие недостатки по ее работе.
|
|
| |
Админ | Дата: Понедельник, 19.03.2012, 09:29 | Сообщение # 8 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Quote работаю на обнинской лк-10 доволен. Прожига хватает? В смысле 20А, которые у них максимально можно получить.
|
|
| |
oldyakoff | Дата: Четверг, 05.04.2012, 10:25 | Сообщение # 9 |
Сержант
Группа: Пользователи
Сообщений: 27
Статус: Offline
| У Обниска с обратной связью +100 баллов по ходу эксплуатации принимают предложения по оптимизации и стараются "заточить" ЭТЛ под требования заказчика (кстати тут и некий минус - нет практически абсолютно идентичных машин:)) Тем не менее всегда слушают потребителя, готовы выезжать на место (у нас в гостях вот недавно были) и конструктивно пообщаться. По гарантии в течение года меняют бесплатно всё, что выходит из строя (даже не особо придираясь по чьей вине неисправность), если далеко ехать шлют почтой блоки на замену и прочую мелочевку. С прожигом (у нас уже седьмой год МПУ "Феникс" в ходу) проблем нет, если не считать особо сложных повреждений. Вулкан + Феникс рулят. Работать причем удобно - практически не выходя из салона В общем Обнинску зачет однозначно. Да, еще дают телефоны инженеров - звонить, сказали можно круглосуточно. (среди ночи не звонили, а так всегда на связи с адекватным ответом по непоняткам в работе оборудования)
|
|
| |
benderenok | Дата: Пятница, 06.04.2012, 08:45 | Сообщение # 10 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Здраствуйте,а лабораторию такую никто случайно не использует?http://ruscontrol.com/etl-10.html
|
|
| |
Админ | Дата: Среда, 11.04.2012, 11:36 | Сообщение # 11 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Наткнулся здесь http://yanviktor.ucoz.ru/forum/8-115-4 - почти аналог сообщения №9. Похоже пора модераторам объединить все похожие темы по ЭТЛ в один раздел. А там темы: по выбору лабораторий, по выбору оборудования для оснащения, отзывы из опыта эксплуатации и т. п. Сейчас приходится гулять по всему форуму, чтобы найти инфу по ЭТЛ. В результате поисков образовался ТОП-лист по ЭТЛ: Обнинск, Пенза, Харьков, Ярославль. Осталось выбрать одного...
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Пятница, 13.04.2012, 16:34 | Сообщение # 12 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| У нас была СПЭИИ пензенская, автобус отжил своё оборудование в газель переставили в 2000 году, работает без проблемм. Сейчас в эксплатации ещё 2 ППУ. Сильно критичных замечаний нет.
|
|
| |
Админ | Дата: Понедельник, 16.04.2012, 15:07 | Сообщение # 13 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Статус: Offline
| Quote (benderenok) лабораторию такую никто случайно не использует?http://ruscontrol.com/etl-10.html
Это Харьковская ЭТЛ http://www.kep.ua/ru/device/1/etl-10/. Самое привлекательное - цена. Об остальном разные мнения.
Quote (lexs_2006) У нас была СПЭИИ пензенская, автобус отжил своё оборудование в газель переставили в 2000 году, работает без проблемм. Т.е. вся начинка простая, дубовая (за что некоторые здесь ее ругают) и поэтому живучая?
|
|
| |
lexs_2006 | Дата: Вторник, 17.04.2012, 14:33 | Сообщение # 14 |
Генерал-майор
Группа: Пользователи
Сообщений: 394
Статус: Offline
| Quote (Админ) Т.е. вся начинка простая, дубовая (за что некоторые здесь ее ругают) и поэтому живучая? Немного громоздкая, но живучая и ремонтопригодная в любых условиях.
|
|
| |
9RIK | Дата: Вторник, 09.10.2012, 21:48 | Сообщение # 15 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Статус: Offline
| Привет всем работаю с 2001г на лабораториях у нас их 4 2 ППУ одна из которых с генератором ЛВИ и РМК что могу сказать ППУ на базе ГАЗ-3308 зарекомендовала себя только с положительной стороны палочка выручалочка не каких нареканий по работе лаборатории нету проста надёжна и эффективна имеет свой генератор которого по мощности хватает на весь цикл работ от испытаний до прожига есть минус это само шасси больно уж тяжела лаборатория для газона ( проблемы со сцеплением) замена каждые 4-5 месяцев оценю её на 5+. РМК тоже нормальная лаборатория очень хорошая конденсаторная установка из минусов отсутствие автономного питания и капризный не регулируемый прожиг . Ну и теперь про ЛВИ-1 это самая новая лаборатория на данный момент у нас плюс у неё только 1 компактность а в остальном за 4 года эксплуатации мы её перебрали уже раз 10 лаборатория очень капризна к повышенному и пониженному напряжению т.е при напряжении при 245 вольтах работать отказывается постоянные проблемы с прожигом летят диоды горит переключатель летит блок земляной защиты а в отличии от ППУ где можно с " топором и кувалдой" за 5 минут найти и устранить неисправность там без тестера и осциллографа ловить нечего так что делайте выводы
|
|
| |