Электролаборатория-Форум » Общая информация » Тех. поддержка » Испытание вакуумных выключателей (рентгеновское излучение при испытании)
Испытание вакуумных выключателей
bettaДата: Среда, 11.06.2014, 16:08 | Сообщение # 1
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, участники форума. Обращаюсь к знающим по этой теме. Объясните, пожалуйста, действительно ли при испытании ВВ 32кВ и выше выделяется рентгеновское излучение? И, если можно, поясните природу его появления. Заранее спасибо.
 
nikola6674Дата: Четверг, 12.06.2014, 09:02 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Действительно. Поиск в Google - рентгеновское излучение в вакуумных приборах
 
bettaДата: Четверг, 12.06.2014, 11:08 | Сообщение # 3
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Спасибо Вам, nikola6674. Исчерпывающе!

Вопрос возник не ради праздного любопытства. В день приходится испытывать не менее 2-х (а то и 10) выключателей. Поэтому всерьёз обеспокоился за здоровье. Понятно, что когда испытываешь немного, то и опасаться особо нечего.

В большинстве инструкций на ВВ пишут примерно следующее: "При испытании электрической прочности изоляции напряжением промышленной частоты выключатель может являться источником рентгеновского излучения. Защита персонала от источника рентгеновского излучения должна соответствовать требованиям раздела 3 ГОСТ 12.2.007.0-75, СП.2.6.1.758-99 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99)" и "Санитарным правилам работы с неиспользуемым рентгеновским излучением". В связи с этим при проведении испытаний обслуживающий персонал должен находиться от испытуемого объекта на безопасном расстоянии не менее 8 м. В случае невозможности удаления персонала на указанное расстояние, между испытуемым объектом и производящим испытание персоналом должен быть установлен защитный экран, выполненный из стального листа, толщиной не менее 2 мм или из стекла ТФ-5 ГОСТ 9541-75, толщиной не менее 12,5 мм.

В своей методике В.А. Янсюкевич пишет: "экспериментально установлено, что при проведении испытания вакуумного выключателя «на разрыв» на расстоянии 3 метра от испытуемого выключателя (длинапроводов установки АИД-70) не происходит повышения уровня радиации выше фонового значения в 30 микрорентген. Поэтому опасаться высокого уровня радиации не стоит".

В силу определенных обстоятельств, не могу находиться дальше 2-х - 3-х метров от испытуемого ВВ.


Сообщение отредактировал betta - Четверг, 12.06.2014, 11:10
 
nikola6674Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:18 | Сообщение # 4
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Глупый вопрос, узнали, что теперь делать будете ? Свинцовый бронежилет надевать, Я испытываю АИИ-70, у него раскрытых дверей наверно достаточно.
 